照明布线的线路长度与断路器保护灵敏度如何配合??
努力板砖中
2015年12月03日 15:51:02
只看楼主

照明布线的线路长度与断路器保护灵敏度如何配合?? 线路一般不要超过多少米 线路长度是指实际长度吗??

照明布线的线路长度与断路器保护灵敏度如何配合?? 线路一般不要超过多少米 线路长度是指实际长度吗??
免费打赏
努力板砖中
2015年12月03日 15:51:22
2楼
我顶
回复
vigor8506
2015年12月03日 16:07:16
3楼
按照措施上要求线路一般不宜超过50m,指的是实际长度。如果线路过长,线路电阻就较大,末端发生短路的时候,短路电流不够大到能使断路器跳闸,断路器起不了保护作用!实际具体长度要进行短路电流计算,然后进行验证!
回复
努力板砖中
2015年12月03日 16:11:30
4楼
vigor8506 发表于 2015-12-3 16:07 按照措施上要求线路一般不宜超过50m,指的是实际长度。如果线路过长,线路电阻就较大,末端发生短路的时候, …那应该如何解决呢? 如何能满足断路器灵敏度呢? 增大电缆截面,比如改2.5为4的话可不可以呢?
回复
努力板砖中
2015年12月07日 09:19:24
5楼
我顶
回复
电气书生
2016年09月29日 16:27:28
6楼
降低断路器的瞬时脱扣电流值