12楼
DC24V 当发生火灾时,火灾报警控制器通过中间继电器强制启动应急电源回路。
回复
13楼
火警型号是无源接点。为防止干扰,通常用中间继电器转换
回复
14楼
路过学习了!!!!
回复
15楼
开心老爸 发表于 2015-12-7 12:46 火警型号是无源接点。为防止干扰,通常用中间继电器转换我还是不太明白 版主 那我需要的中间继电器一般是多少伏的?
回复
16楼
控制回路上装设隔离变压器就可以了。电压等级还是220V的
回复
17楼
开心老爸 发表于 2015-12-7 17:28 控制回路上装设隔离变压器就可以了。电压等级还是220V的版主 我发现 这图要是完善的话 内容也不少啊 谢谢您
回复
18楼
zhw7309 发表于 2015-12-4 10:28 图中的SC-E04触点怎么画得与导线并联,实际上导线已短接了SC-E04触点,SC-E04触点能起什么作用呢?请高手答 …其实SC-40的主回路进线是并接微断的端子,接触器的出线跟开关的线分开就是2个L,加N/PE到灯具。一般2个L分别到面板开关的常开、常闭点,面板开关的公共端引到灯具的火线,N/PE直接到灯具这里。基本原理应该是这样的。一般这种做法是需要用集中蓄电池供电的EPS方式。
回复
19楼
苯笨 发表于 2015-12-2 20:01 个人看法:1)少画了中间继电器.2)浪涌没必要.浪涌有必要,这个应该是应急照明配电箱,从母线段引的
回复
20楼
土木现在挖坟的帖子太多了。没有新的。
回复
21楼
验收还是用断电启动 规范是说充电回路不能断