2楼
1.是的,是接触器,用来强制点亮灯具用的。
2.这个线圈是火灾报警联动控制器发来信号进行控制的。
回复
3楼
个人看法:
1)少画了中间继电器.
2)浪涌没必要.
3)浪涌保护器每极都应设保护.
图中确实为接触器.消防模块输出需要看一下,一般为直流24V,应加中间继电器过渡.
回复
4楼
1路的交流接触器,要加上一个24v继电器,那个16A漏保空开要加脱口功能。说实话,现在看了你的图才突然明白。
回复
5楼
明白了 谢谢各位高手 第一次干建筑类的活 设计院的风格不了解 晕 搞的一头雾水 谢谢各位高手了
回复
6楼
开心老爸 发表于 2015-12-2 16:28 1.是的,是接触器,用来强制点亮灯具用的。2.这个线圈是火灾报警联动控制器发来信号进行控制的。您好 我问过天津万高的双电源 他说1-63A的 只有消防信号功能 但是消防信号功能对于双电源来说 是个外界输入信号 而不是输出信号 那要是不是输出信号的话 我的继电器就没法控制了呀?是这样吗?100A以上的 有报警反馈端子 但 这是个无源输出 也不能带继电器吧?
回复
7楼
cyh_zn 发表于 2015-12-3 09:21 您好 我问过天津万高的双电源 他说1-63A的 只有消防信号功能 但是消防信号功能对于双电源来说 是个外界输 …双电源转换和你的接触器是没有关系的。接触器自己带有线圈,火灾报警信号就是来接通接触器的线圈的。这些内容属于二次回路,这张图是看不出来的。
回复
8楼
回复
9楼
图中的SC-E04触点怎么画得与导线并联,实际上导线已短接了SC-E04触点,SC-E04触点能起什么作用呢?请高手答疑下,谢谢
回复
10楼
开心老爸 发表于 2015-12-3 14:01 双电源转换和你的接触器是没有关系的。接触器自己带有线圈,火灾报警信号就是来接通接触器的线圈的。这些 …哦 是这样呀 但是火灾报警信号应该是多少伏的? 版主? 我们之前也不专业 订的接触器线圈直接是AC220V
回复
11楼
wboy8759 发表于 2015-12-3 16:23 有点看不懂,图中的SC-E04触点怎么画得与导线并联?不知道这样的画法,是不是设计院的风格:lol 因为我们也是第一次接触设计院的原图
回复