有一个项目。医药工厂改造,原来没有消防水池,现在消防审查比较严格。需设置消防水池。现在方案采用地下消防水池 消防水箱(因为用地紧张)。请问这两部分水量可以累积为室内消防水量吗
有一个项目。医药工厂改造,原来没有消防水池,现在消防审查比较严格。需设置消防水池。现在方案采用地下消防水池 消防水箱(因为用地紧张)。请问这两部分水量可以累积为室内消防水量吗
2楼
这两个概念不是一样的。消防水池放地下室,水箱应当放在高于消火栓最不利点之上。
回复
3楼
安穆明weibo 发表于 2015-12-2 14:35 这两个概念不是一样的。消防水池放地下室,水箱应当放在高于消火栓最不利点之上。这个水箱不是高位水箱, 就是当消防水池容积不够的时候增加一个消防水池。这是改造项目
回复
4楼
安穆明weibo 发表于 2015-12-2 14:35 这两个概念不是一样的。消防水池放地下室,水箱应当放在高于消火栓最不利点之上。这个水箱不是高位水箱, 就是当消防水池容积不够的时候增加一个消防水池。这是改造项目
回复
5楼
两个消防水池?泵怎么设?
回复
6楼
茶小乖 发表于 2015-12-3 10:06 两个消防水池?泵怎么设?一个水箱,一个水池,规范也没有说不可以这样,打电话给消防局也没得到最终答案。
回复
7楼
可以这么做,但是需要其有效液位及连通等相关问题。
消防需要的是水量和压力,只要能保证规范的要求水量、水压,设置几个消防水池是没有问题。
回复
8楼
同意7#的说法,消防水池还有一个水池容量的问题,如果消防水池容积超过500m3,则需要分开设置成2个。。
回复
9楼
7#正解。
用地紧张为什么还有消防水箱?未必把消防水箱埋到地下去?如果不埋,做成半地下水池也可以啊