某市 混凝土结构工程设计质量监督管理规定 第二章 混凝土结构设计 第三条 混凝土结构施工图设计文件应当符合以下标准规范的要求: 《混凝土结构设计规范》GB50010; 《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476; 《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES01; 《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046; 《地下工程防水技术规范》GB50108;
某市 混凝土结构工程设计质量监督管理规定
第二章 混凝土结构设计
第三条 混凝土结构施工图设计文件应当符合以下标准规范的要求:
《混凝土结构设计规范》GB50010;
《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476;
《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES01;
《工业建筑防腐蚀设计规范》GB50046;
《地下工程防水技术规范》GB50108;
《大体积混凝土施工规范》GB50496。
第四条 民用建筑混凝土结构耐久性设计应主要依据《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476进行。
民用建筑混凝土结构环境类别和作用等级应按照《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的规定确定。
不同环境类别和作用等级下混凝土胶凝材料品种与矿物掺合料的用量限制范围应符合《混凝土结构耐久性设计与施工指南》CCES01的规定。
第五条 结构混凝土早期抗裂性能应不低于《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定的L-Ⅴ等级。
施工图设计文件应规定混凝土结构裂缝宽度限值。
有必要时设计单位应在施工图设计文件中规定混凝土收缩率限值(非接触法0~28d)。
施工图设计文件应规定配制混凝土的原材料的质量技术要求:
1.水泥比表面积不得超过350m2/kg;
2.粗骨料空隙率不得超过40%。
为控制混凝土的早期开裂,施工图设计文件应规定混凝土早期强度限值:
1.一般混凝土结构,24小时抗压强度不得大于12MPa;
2.抗裂要求较高的混凝土结构,24小时抗压强度不得大于10 MPa。
第六条 一般大气二氧化碳腐蚀引起钢筋锈蚀的环境下,结构混凝土同条件养护试件的抗碳化性能应不低于《混凝土耐久性检验评定标准》JGJ/T 193规定的T-Ⅳ等级,单方混凝土胶凝材料中的硅酸盐孰料用量不应少于240kg。
施工图设计文件应规定竣工验收前结构混凝土碳化深度值不得超过1mm。
施工图设计文件必须规定与强度检验同龄期的结构混凝土同条件试件快速碳化试验碳化深度限值,该限值不应超过5mm。
第七条 用于冰冻线以上部位的地下防水混凝土的抗冻性能应符合《地下工程防水技术规范》GB50108和《混凝土结构耐久性设计规范》GB/T50476的规定。
施工图设计文件应规定抗冻混凝土的抗冻耐久性指数、含气量、气泡间隔系数。
第八条 用于不小于400mm厚基础筏板混凝土结构施工的大体积混凝土绝热温升值不应大于50℃。
配制大体积混凝土所用的水泥应为符合《中热硅酸盐水泥 低热硅酸盐水泥 低热矿渣硅酸盐水泥》GB200标准要求的中低热硅酸盐水泥。
第三章 《结构混凝土性能技术要求》文件的编制与审查
第九条 结构施工图设计文件《结构混凝土性能(设计)技术要求》的编制与审查
设计单位应当按照有关结构设计规范、预拌混凝土的质量技术标准和施工技术标准的规定和要求在施工图设计文件中确定和标明所使用的预拌混凝土,并编制预拌混凝土《结构混凝土性能技术要求》文件。
设计单位编制的《结构混凝土性能技术要求》文件应至少载明:
——预拌混凝土产品标记(型号规格:强度、工作性能、耐久性能)、混凝土结构工程部位、混凝土结构所处环境类别和作用等级、混凝土结构设计使用期、混凝土强度评定方法与龄期、结构表面质量要求、最大水胶比、单方混凝土最大用水量限值、矿物掺合料掺量限制范围、混凝土氯离子和碱的总含量限值、最大骨料粒径、水泥品种限制、单方混凝土水泥孰料用量限值、混凝土耐久性能、掺膨胀剂混凝土限制膨胀率限值、大体积混凝土绝热温升限值、编制依据的标准规范。
施工图审查机构对未按照上述规定编制《结构混凝土性能(设计)技术要求》的施工图设计文件,不予审查通过。
施工图审查机构对《结构混凝土性能(设计)技术要求》文件进行审查的内容主要包括:
1.是否符合国家强制性标准(不限于强制性条文)的要求;
2.是否符合施工技术标准的要求;
3.文件规定的混凝土抗碳化性能是否能确保主体结构在设计使用期内的安全;
4.文件规定的用于冰冻线以上部位的地下防水混凝土的抗冻融性能是否符合要求;
5.文件规定的混凝土的抗裂性能是否符合要求;
6. 文件规定的混凝土的其他性能是否符合要求。
第十条 《结构混凝土性能(施工)技术要求》的编制与审查
总承包施工单位应根据特定施工环境(冬季低温、夏季高温、大风干燥、水下等)、特定施工条件(泵送、皮带输送、人工振捣、免振自密实等)、特定模具条件(模具类型、拆模时间等)、特定养护条件(养护方式、养护时间等)、施工组织设计和专项施工方案等对结构施工图设计文件中《结构混凝土性能(设计)技术要求》进行深化,在此基础上依法按规范编制《结构混凝土性能(施工)技术要求》。
监理单位应对总承包施工单位编制的《结构混凝土性能(施工)技术要求》进行审查。
监理单位对《结构混凝土性能(施工)技术要求》文件进行审查的内容主要包括:
1. 是否符合国家强制性标准(不限于强制性条文)的要求;
2.是否符合施工图设计文件的要求;
3. 是否符合施工技术标准的要求;
4. 是否能够确保工程质量。