我在做项目中,看到现在很多高压KYN28柜子的越来越多的出线,不带避雷器了,自己琢磨了是不是现在电缆都埋地下电缆井了,或者和下端低压离得近了就不需要避雷器了。
我在做项目中,看到现在很多高压KYN28柜子的越来越多的出线,不带避雷器了,自己琢磨了是不是现在电缆都埋地下电缆井了,或者和下端低压离得近了就不需要避雷器了。
2楼
自己顶下,百度解释避雷器的作用。避雷器的作用是用来保护电力系统中各种电器设备免受雷电过电压、操作过电压、工频暂态过电压冲击而损坏的一个电器。避雷器的类型主要有保护间隙、阀型避雷器和氧化锌避雷器。保护间隙主要用于限制大气过电压,一般用于配电系统、线路和变电所进线段保护。阀型避雷器与氧化锌避雷器用于变电所和发电厂的保护,在500KV及以下系统主要用于限制大气过电压,在超高压系统中还将用来限制内过电压或作内过电压的后备保护。
回复
3楼
馈线柜出线端带避雷器是防止系统内部的过电压,这个看设计负载需求。跟PT柜内避雷器不可以混淆。
回复
4楼
谢谢分享。
回复
5楼
馈线是需要做避雷的,详细可查民规
回复
6楼
馈线是需要做避雷的,详细可查民规
回复
7楼
心电天下 发表于 2015-12-3 11:57 馈线是需要做避雷的,详细可查民规具体是什么标准呢?新手请指教。
回复
8楼
民规4.4.11,貌似工业与民用配电设计手册也有,真忘了在哪里了,貌似是在第十三章第十节,交流电器装置的果电压限制器件。
回复
9楼
高压避雷器www.bileiqi8.com
回复
10楼
室内的避雷器主要不是用来避雷的,是为防止操作过电压的
回复