图文解析空调安装工艺
datouerzi111
2015年12月01日 15:59:57
只看楼主

①管壳保温转弯处工艺美观。②管口接缝处应无明显凹凸观感。③管道套管不对中。① 风管转弯处的支吊架安装位置正确。②风管吊码与风管呈90度角,观感较好,但横后处无加装100mm宽的槽型镀锌板以增大对保温材料的压强受力面积。③风管法兰连接处保温整齐美观。④风管边缝处接口割口整齐美观,无起鼓现象。①户外保温使用带铝泊防水保温材料,美观耐用。②户外水泵使用不锈钢防雨罩。③蝶阀顶部开启标志处加活动保温帽,在过滤器检修口处也应这样处理。

1.jpg

④压力表回形管在安装前调整至Ф型,观感较好。

⑤户外管道支架加装水泥管墩。

⑥水泵周边应加装环形水沟。

1.jpg
①空调主机周边加装环形水沟。

1.jpg

①在管道上加装检修平台起到保护管道及设备的目的。

②户外管道的水泥支墩。

③在保温材料上喷涂的管道标识。

1.jpg

①从室内走向户外的冷媒管道应呈下坡状,以防水从室外流入室内造成入水事故。

1.jpg

①较大型的设备吊架应安装在横梁上,避免安装在吊顶上。

1.jpg
①②玻璃棉保温材料最忌受潮,必须做好足够的防潮措施,不然保温效能将大大下降,这是施工现场堆放玻璃棉的错误做法。

1.jpg
①户外安装宜选用暗杆闸阀,如需用明杆闸阀时,应做好防雨防锈的措施。

1.jpg
①压力表安装不符合要求。

1.jpg
①户外冷媒主机加装Ф100×20减震橡胶,橡胶顶部加厚度=20~30㎜的钢板,以增加压强面积。

②冷媒波纹管与线槽接口位置吻合。

③户外机应设置水泥支座。

1.jpg
①室外分体机三角型吊架的加固措施。

1.jpg

①室外冷媒装饰线槽的安装工艺之一。

②室外机与机架连接应安放不少于5㎜的橡胶垫。

③有阳台需经常冲洗的部位应安装落地不锈钢支架。

④室外机离墙背距离应不少于150㎜。

1.jpg
①波纹软接过墙应安装槽管。不应将波纹管直接接在墙体。

1.jpg

①户外冷媒式空调底部进入,周边间隙全部采用封闭式,整齐美观。

②户外冷媒式空调主机采用Ф100×20减振胶支承,美观实用。

1.jpg
①波纹软接不应安装在墙体,墙体部位应为线槽式管道。

1.jpg

①成排设备安装应在同一轴线上。

②与主机连接的波纹软管安装整齐美观。

③铝合金主线槽安装整齐美观。

1.jpg
①从室内走向户外的冷媒管道,及管槽应在户外墙呈下坡状,以防止水从室外流入室内,造成入水事故。

1.jpg
①②冷媒管槽从室外出室外处应呈下坡状态,以避免水倒流现象。

1.jpg

①②户外冷媒机的典型接管法。

1.jpg
①室外分体机典型安装工艺。

②波纹管不应藏在墙体。

1.jpg

①②冷媒过天面套管应做成弯头并且呈下坡状,避免雨水从套管进入室内。

1.jpg
①冷媒过天面套管应做成弯头并且呈下坡状,避免雨水从套管进入室内。

②露天管道支架应做水泥管墩,并且这个支架未油面漆,不能算成品支工。

1.jpg

①②典型美观的室外机管线连接。

1.jpg
①②单台机应使用塑料冷媒线槽,而不应使用铝合金线槽。

1.jpg
①至室外线槽无做成下坡状,容易做成入水事故。

1.jpg
①天面冷媒线槽从管井出口无下坡状,容易引起入水。

②户外支架无做水泥防止支墩。

1.jpg
①无保温排风管三通接法错误,应使用铆接应做成顺水管头。边长超过600mm应加工加强筋。

②支架只完成至防锈漆未油面漆,只能算半成品。

③支吊杆安装不规范,其中螺杆外露过长且垂直,支吊架与风管两边距离不相符。

1.jpg
①风管过墙套管应做加强措施,并且与墙体平齐,并用铝泊带收口。

1.jpg
①从管井引至室外的放空阀典型安装方法,但应在入墙套管处加装防水措施才算完美。

1.jpg


①②空调风口,检查口,灯具等设备均应布置在走廊的正中央。

1.jpg

①四通的Y口不应对开应错开,焊口与焊口相对距离应不少于200㎜。

1.jpg

①②橡胶软接头的螺栓应反向软接头端,以避免因螺栓外露损坏软接头,并且这部分螺栓外露过长,为1~5个螺距。

③螺纹连接法兰使用法兰连接应采用螺纹连接法兰C加短管(连接)以利维修。

④阀门保温应保至端部(除手柄外),以防冷桥发生。

1.jpg

①②进回风口应在一线上,方较美观。详见南社百科 《多联机工程安装质量问题案例分析-经典之作!》

1.jpg
①使用管道支架不正确应使用角铁丁字支架式龙门支架。

1.jpg

①回风预留口无与装饰单位内调好开口准确尺寸。

1.jpg
①侧出风口常见通病之一,风管边缘下陷,与装饰面不平齐,加固支撑迎风面应为侧面。

1.jpg
①风管边缘与装饰面平齐,加固支撑以迎风面为侧面,且边缘因加固措施得当,平齐美观。

1.jpg
①户外保温材料加装保护金属外壳的工艺及效果。

1.jpg
①放空阀建议水平移动一个位置避免因放空阀出水时水流到保温材料处,同时主管处安装的放空阀也应尽量移到有排水口的位置避免直接安装在立管顶部可能引起的同类问题。

②过墙套管不对中,填充材料今后逐步过渡到防火分区分界线的套管使用不燃材料而不是难燃材料。

③户外管道油漆应使用室外油漆(如船体用油漆等)

④⑥这部位支架应安装在靠近弯头150mm左右处。

⑤该部位支架安装正确。

1.jpg
①②③在天花上布置的风口、检修口,灯具经过综合布置,整齐美观。




免费打赏
量子
2015年12月04日 18:48:40
2楼
百度文库有这篇文章呀;
回复
wangyu4753748
2015年12月11日 12:56:50
3楼
哎 网速太慢了 就没看到图
回复
神秘猫alice
2015年12月31日 11:09:55
4楼
学习相关专业~~
回复
lvzhx
2016年01月27日 10:39:07
5楼
说好的图呢
回复
haohaohao6688
2016年03月09日 10:03:58
6楼
谢谢楼主分享!!
回复
这次可以了
2016年03月09日 14:50:37
7楼
感谢楼主分享!!
回复
congbohao5
2016年03月22日 22:04:15
9楼
学习了,非常感谢楼主分享!!
回复
轩辕圣子
2016年03月22日 23:07:19
10楼
谢谢楼发此贴,对我有帮助
回复

相关推荐

APP内打开