前辈 零下温度 敷设kvvp电缆不可以的规范是哪个
小钱002
小钱002 Lv.2
2015年12月01日 11:25:05
只看楼主

问下前辈们,零下不允许聚氯乙烯电缆敷设的规范是哪一个。。。还有各材质电缆敷设温度是多少的规范

问下前辈们,零下不允许聚氯乙烯电缆敷设的规范是哪一个。。。还有各材质电缆敷设温度是多少的规范
免费打赏
北方郎
2015年12月01日 11:34:14
2楼
GB50217-2007 3.4.6
回复
小钱002
2015年12月01日 13:19:53
4楼
北方郎 发表于 2015-12-1 11:34 GB50217-2007 3.4.6那就一句话 ,我想问问聚氯乙烯的的kvv或kvvp的电缆 零下可以辐射嘛,我看网上大多数都不允许零下铺设,但找不到规范啊,您让我看的那一句太笼统吧
回复
苯笨
2015年12月01日 13:40:03
5楼
小钱002 发表于 2015-12-1 13:19 那就一句话 ,我想问问聚氯乙烯的的kvv或kvvp的电缆 零下可以辐射嘛,我看网上大多数都不允许零下铺设,但 …GB50217-2007 3.4.6不是说了吗?不宜。GB/T12706.1-2008< <额定电压1kv(um=1.2kv)到35kv(um=40.5kv)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分:额定电压1kv(um="1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)电缆"> >附录D最后一页D.4.1条不宜低于0度。
回复
小钱002
2015年12月01日 13:51:40
6楼
苯笨 发表于 2015-12-1 13:40 GB50217-2007 3.4.6不是说了吗?不宜。GB/T12706.1-2008附录D最后一页D.4.1条不宜低于0度。谢谢,我再看一下,我看有的规范说聚乙烯的温度还要低,
回复
dianqipanli
2015年12月02日 04:13:28
7楼
本帖最后由 dianqipanli 于 2015-12-2 04:19 编辑

看施工规范5.1.16条
回复
小钱002
2015年12月02日 11:23:39
8楼
dianqipanli 发表于 2015-12-2 04:13 看施工规范5.1.16条。谢谢谢谢谢