1、全热交换机芯时间长了用清洗吗?  答:用。可用吸尘器、吹风机、水清洗。  2、静音型新风机的噪音最低值是多少?  答:根据风量的大小改变,从15分贝到50分贝不等。  3、安装新风的管道怎么进行变管?  答:用PVC大小头连接。变径后管径的大小根据风量和风速确定。  4、新风的安装方式都有什么?  答:上送上回、下送上回。  5、新风控制器优点?  答:可自动检测室内二氧化碳浓度、挥发性有机化合物含量,通过检测室内空气污染指数自动控制风机的启停和风速大小,在节能的同时给家庭创造一个良好的环境,同时也能有效检测室内温度、湿度。也可做分段控制风速启停。

100826cymeo7bqxl8rzodm.jpg

1、全热交换机芯时间长了用清洗吗?

  答:用。可用吸尘器、吹风机、水清洗。


  2、静音型新风机的噪音最低值是多少?

  答:根据风量的大小改变,从15分贝到50分贝不等。


  3、安装新风的管道怎么进行变管?

  答:用PVC大小头连接。变径后管径的大小根据风量和风速确定。


  4、新风的安装方式都有什么?

  答:上送上回、下送上回。


  5、新风控制器优点?

  答:可自动检测室内二氧化碳浓度、挥发性有机化合物含量,通过检测室内空气污染指数自动控制风机的启停和风速大小,在节能的同时给家庭创造一个良好的环境,同时也能有效检测室内温度、湿度。也可做分段控制风速启停。


  6、新风控制器BMKF系列适合于所有新风主机吗?

  答:不能,BMKF系列属于有源输出的控制器,通过零火线控制风机高中低速运转,适合于风机高中低速线接火线的类型,不适用于高中低速线接控制线的类型。


  7、全热交换跟双向流的有什么区别?

  答:全热交换型风机可以回收室内的冷凉或热量,减少室内热负荷或冷负荷的损失。而双向流不能。


  8、新风型号英文字母“W”“D”“DP”“DPJ”代表什么?

  答:W代表普通全热交换器,D代表直流电机全热交换器,DP代表带PM2.5三重处理全热交换器,DPJ代表带静电除尘四重过滤全热交换器。


  9、自平衡新风机适合装什么样的房子?

  答:无需安装分支器,适合在有多个房间的住宅,风机的多个风口可根据实际应用可调可堵,实现每个房间风量平衡。


  10、一个房间需要装多少风口如何计算?

  答:这是根据房间大小和风口大小确定的,房间面积*层高*换气次数=新风量风口数量=新风量/风口横截面积/风管风速。出风口风速2.5米/秒时:75风口风量约35立方每小时,100风口风量约70立方每小时。


  11、新风风口可调节跟百叶如何选配?

  答:可调风口可是适当调节风口开度大小,百叶主要是调节风向,一般房间大小不一时建议只用可调风口,其次是视觉问题,看客户的要求。


  12、新风主机连接软管要接多长,接长了风量有影响吗?

  答:一般建议俩个管道之间20-50cm,特别的情况(什么是特殊情况)?可适当加长,但尽量减少软管打折,因为一是软管内壁不光滑,二是软管较长时容易褶皱,这样会使管道内风风阻加大,影响整体风量。超出1M会影响总风量的10%以上。


  13、房子装修过还可以装新风吗?

  答:可以,装修过的房子可以建议客户装壁挂式新风机,要想装中央新风系统,需适当改动装修。


  14、新风过滤器如何清洗?

  答:先用吸尘器清理后,再适当用水清洗,一般建议定期更换。以确保较好的通风和良好的室内环境。


  15、新风控制器除了电源线还需要接其他的线吗?

  答:除电源线外应接和新风机相对的高中低速控制线。


  16、单向流新风机是如何运行的?

  答:单向流顾名思义,只有一个风机,只能送风或者抽风。一般装单向流风机时建议用两台,一台主送,一台主回。


  17、连接客厅和各个房间的走道用不用装风口?

  答:不用,空气是流动的,流通的空间只要设计满足风量需求就行了。


  18、两型号的主机和配件可以相互混用吗?那些不能?

  答:口径一样的主机可以接口径一样的风道,若是两种品牌风机,下送风配件不能混用。


  19、三速开关和液晶控制器的接线方法一样吗?

  答:三速开关为无源控制开关,不需接电源,而液晶控制器分有源和无源两种,需要接零火线给面板供电。


  20、主机都吊在卫生间上吗?怎么固定?检修口怎么预留?

  答:不一定,视情况而定,一般建议装在卫生间厨房间。固定用吊丝和拉爆,和膨胀螺丝原理一样,主机上都有吊装孔,吊装孔上下要加垫片,水平时上下螺母拧紧就可以了,下面建议客户加一减震垫。检修口一般留在接线侧450*450大小即可。


  21、定频和变频的主机的接线有什么不同?

  答:定频主机上不引火线,零火线引到控制器上,高中低速开关闭合时风机才会带电,风机运转;而变频式主机一直在通电状态下,通过高中低速线闭合给与信号风机才会运转。


  22、有时候没有配套风口的软管这样的话软管能用大一点的吗?如果能,效果有什么影响?如果不能,为什么?

  答:如果没有配套软管时可以大点,接口处密封好的话没什么影响,但不可以小,小了增加链接难度,而且风阻加大。


  23、当客厅和餐厅在一起的时候,总体的面积较大,这样的话用少个大风口好,还是多个小风口好?为什么?例如两个厅在一起,用4个110的风口好还是8个75的风口好?

  答:一般建议风口不要太多,风量达到就可以了。φ75的风口带约15平方,φ100的风口带约30平方。


  24、客户给一个200平的房子,有客厅、餐厅、厨房、卫生间、书房、主卧、次卧等等,在做新风的时候需要在那些房间做新风,那些不做?

  答:一般客餐厅、卧室、书房都要做,厨房卫生间不建议装,一是因为个地方需求换气效果不一样,换气次数不一样,二是防止卫生间厨房气味进入其他房间。如客户要求装,可单独做新排风。


说了这些,你都知道了吗?如有补充,请及时回复哦!