结构说明中 抗震等级为一、二、三级的框架和斜撑构件(含梯段)用带E钢筋 其中的框架包括剪力墙约束边缘和剪力墙吗?
xjjx123
xjjx123 Lv.7
2015年12月01日 07:42:11
来自于建筑施工
只看楼主

在什么规范上能找到

在什么规范上能找到
免费打赏
甲方施工员
2015年12月01日 08:55:53
2楼
应该是包括 现在钢筋便宜带E的 也没多多少钱
回复
sun450002
2015年12月01日 11:08:03
3楼
学习一下
回复
cooldog52099
2015年12月01日 16:44:27
4楼

谢谢楼主下载了
回复
super张
2015年12月01日 18:24:12
5楼
本帖最后由 super张 于 2016-1-23 15:27 编辑

GB50204-2015 混凝土结构工程施工质量验收规范
5.2.3 对按一、二、三级抗震等级设计的框架和斜撑构件{含梯段)中的纵向受力普通钢筋应采用HRB335EHRB400EHRB500 EHRBF335EHRBF400E HRBF500E 钢筋,其强度和最大力下总伸长率的实测值应符合下列规定:
1、抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1. 25;
2、屈服强度实测值与屈服强度标准值的比值不应大于1. 30;
3、最大力下总伸长率不应小子9%
即: 本条中的框架包括各类混凝土结构中的框架梁、框架柱、框支梁、框支柱及板柱-抗震墙的柱等,其抗震等级应根据国家现行相关标准由设计确定;斜撑构件包括伸臂桁架的斜撑、楼梯的梯段等,相关标准中未对斜撑构件规定抗震等级,当建筑中其他构件需要应用牌号带“E”钢筋时,则建筑中所有斜撑构件均应满足本条规定;对不做受力斜撑构件使用的简支预制楼梯,可不遵守本条规;剪力墙及其边缘构件、简体、楼板、基础不属于本条规定的范围之内。根据国家标准《混凝土结构设计规范>> GB 50010 - 2010 的有关规定, HRB3 35EHRF335E 不得用于框架梁、柱的纵向受力钢筋,只可用于斜撑构件。
本条为强制性条文,必须严格执行。


免责声明:
1 、本人是文盲,对以上内容文字均不认识,也看不懂是什么意思。
2 、本人回复均为网络上复制,并不代表本人同意,支持,或者反对其他回复者的观点。
3 、如本人回复违反国家有关法律,请网络管理员及时删除本人回复。
4 、人生有风险,上网需谨慎。本人不暗示、鼓励、映射、支持或者反对的读者作出积极或消极判断。未成年人请在监护人陪同下阅读本贴。无完全民事行为能力者,请立即关闭网页、并用 25% 高锰酸钾 +75%乙醇对键盘、显示器、鼠标、 CPU 、内存条、硬盘、电源插座、网线网卡进行灌溉消毒。
5 、以上声明最终解释权归本人所有。
回复
布丁鱼
2016年01月22日 18:23:21
6楼
本帖最后由 布丁鱼 于 2016-1-22 18:24 编辑

不包括,详见抗震规范条文说明,包括如:框架梁、柱、斜撑,不包括剪力墙
回复
taiyan2996
2016年01月23日 09:27:40
7楼
怎么可能不包括呢
你看边缘约束构建其实就是框架柱
剪力墙难道不是抗震构建吗

aking584520

不包括。自己仔细读条文。

回复
gong1908
2016年05月13日 15:22:15
8楼
学习了,谢谢分享。
回复
liuxianglin217
2016年05月16日 11:44:48
9楼
不包括。看条文。
回复
yyhuj520
2016年06月01日 11:58:37
10楼
本章条文中, “×级框架”包括框架结构、框架-抗震墙结 构、框支层和框架核心筒结构、板柱-抗震墙结构中的框架, “×级框架结构”仅指框架结构的框架,“×级抗震墙”包括抗震 墙结构、框架-抗震墙结构、筒体结构和板柱抗震墙结构中的抗 震墙。