本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑 电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选? 计算电流 236A 选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了反过来依据DZ20-315A,电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A
本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑
电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选? 计算电流 236A 选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3 选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了 反过来依据DZ20-315A, 电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A 参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录 表C.0.1-3 电缆选择为YJLV4*240+1*120 ,但是电缆大了 若选择大电缆 确实没问题 只能说明钱太多 再补充一句 计算电流这么小 选个这么大的电缆 还用的着断路器保护电缆吗? |
12楼
酱油大帝 发表于 2015-11-30 16:30 那计算236A选多大的断路器呢是不是用于爆炸危险区域配电?如是爆炸危险区域,要乘系数。非爆炸危险区域,选NZM104-400H/ZM-400,整定额定电流250A,瞬动看是电机还是配电。爆炸危险区域,选NZM104-400H/ZM-400,整定额定电流300A,瞬动看是电机还是配电。
回复
13楼
苯笨 发表于 2015-11-30 16:36 是不是用于爆炸危险区域配电?如是爆炸危险区域,要乘系数。一般施工工地 用 下面有各种机械设备和单相照明设备 应该是你所说的配电电缆载流量与什么比较?
回复
14楼
酱油大帝 发表于 2015-11-30 16:30 那计算236A选多大的断路器呢你们考虑的那么多,我还是浮在表面,要我选,我就选额定电流(框架等级额定电流)400A,脱扣器额定电流315A
回复
15楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-30 17:05 编辑 酱油大帝 发表于 2015-11-30 16:49 一般施工工地 用 下面有各种机械设备和单相照明设备 应该是你所说的配电电缆载流量与什么比较?不长的话,选2根4*95+1*50,如是1000kVA变压器,能供299米;4*120+1*70,能供362米;4*185+1*95,能供426米。
回复
16楼
苯笨 发表于 2015-11-30 16:57 不长的话,选2根4*95+1*50,如是1000kVA变压器,能供299米;4*120+1*70,能供362米;4*185+1*95,能供426 …也就是说 236A选1根的话 要4*240+1*120的。。
回复
17楼
苯笨 发表于 2015-11-30 16:57 不长的话,选2根4*95+1*50,如是1000kVA变压器,能供299米;4*120+1*70,能供362米;4*185+1*95,能供426 …临时用电必须要5芯电缆啊 要用220的话
回复
18楼
酱油大帝 发表于 2015-11-30 17:03 也就是说 236A选1根的话 要4*240+1*120的。。4*240+1*120铜芯载流量土壤中25度366A。2根4*95+1*50铜芯载流量土壤中25度432A。看您取的系数能否满足要求。
回复
19楼
不存在压降的话 电缆载流量 要比断路器的 整定电流值大吗?
还是比额定电流大?大的话大多少?
回复
20楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-30 17:12 编辑 酱油大帝 发表于 2015-11-30 17:08 临时用电必须要5芯电缆啊 要用220的话当然,临电地网那些都没有。其实TN-S就应该5芯(不是指电机)。
回复
21楼
酱油大帝 发表于 2015-11-30 17:08 临时用电必须要5芯电缆啊 要用220的话不存在压降的话 电缆载流量 要比断路器的 整定电流值大吗?还是比额定电流大?大的话大多少?
回复