电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?
qq_1448865243124
2015年11月30日 14:56:52
只看楼主

本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑 电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选? 计算电流 236A 选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了反过来依据DZ20-315A,电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A



本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑


电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选?
计算电流 236A
选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3
选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了
反过来依据DZ20-315A,
电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A
参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录 表C.0.1-3
电缆选择为YJLV4*240+1*120 ,但是电缆大了
若选择大电缆 确实没问题 只能说明钱太多
再补充一句 计算电流这么小 选个这么大的电缆 还用的着断路器保护电缆吗?

免费打赏
qq_1448865243124
2015年11月30日 17:18:20
22楼
苯笨 发表于 2015-11-30 17:11 当然,临电地网那些都没有。其实TN-S就应该5芯(不是指电机)。不存在压降的话 电缆载流量 要比断路器的 整定电流值大吗?还是比额定电流大?大的话大多少?
回复
苯笨
2015年11月30日 18:39:52
23楼
酱油大帝 发表于 2015-11-30 17:18 不存在压降的话 电缆载流量 要比断路器的 整定电流值大吗?还是比额定电流大?大的话大多少?电缆的载流量大于等于断路器长延时脱扣器整定电流。等于也可以,一般大就满足规范。注意:载流量是考虑敷设方式及环境条件后的。
回复
co1446110905492
2015年12月10日 23:43:18
24楼
飘过,学习
回复
云飘飘
2015年12月11日 07:48:49
25楼
按照断路器、电压降、灵敏度选择
回复
liushifunihao
2015年12月11日 11:17:22
26楼
xuexi
回复
smartspring
2015年12月11日 11:54:44
27楼
苯笨 发表于 2015-11-30 18:39 电缆的载流量大于等于断路器长延时脱扣器整定电流。等于也可以,一般大就满足规范。注意:载流量是考虑 … 进来学习您的回复,您上面提到的内容“缆的载流量大于等于断路器长延时脱扣器整定电流。等于也可以,一般大就满足规范”应该是指低压吧? 高压有类似的规定吗?如有那里可以找到? 提前谢谢您的回复。顺祝您周末愉快。
回复