本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑 电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选? 计算电流 236A 选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了反过来依据DZ20-315A,电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A
本帖最后由 酱油大帝 于 2015-11-30 14:54 编辑
电缆的大小是按照电流选还是按照断路器容量选? 计算电流 236A 选择YJLV4*150+1*70有问题? 三芯载流量在278A ,参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录表C.0.1-3 选择断路器DZ20-315A,但是电缆小了 反过来依据DZ20-315A, 电缆按照断路器额定电流的1.1倍选择,至少载流量在346A 参照《GB50217-2007电力工程电缆设计规范》附录 表C.0.1-3 电缆选择为YJLV4*240+1*120 ,但是电缆大了 若选择大电缆 确实没问题 只能说明钱太多 再补充一句 计算电流这么小 选个这么大的电缆 还用的着断路器保护电缆吗? |
2楼
不能只凭表格和计算电流选,详见3.7.2。
你一开始的电缆不一定够。
回复
3楼
xiamuzhixin 发表于 2015-11-30 15:05 不能只凭表格和计算电流选,详见3.7.2。你一开始的电缆不一定够。电缆是空气明敷,打算支架架设,考虑日照影响,温度会很高吗?
回复
4楼
酱油大帝 发表于 2015-11-30 15:09 电缆是空气明敷,打算支架架设,考虑日照影响,温度会很高吗?配电手册,有相关的校正系数换算,您可以找找看。或者按照以前类似项目,给一个通用值。
回复
5楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-30 16:02 编辑
低压一般先看载流量,再按压降选(按短路校验)。
高压一般先看热稳定,再按载流量选。
断路器的额定电流不能取断路器壳架电流,而是取长延时脱扣器整定电流。
熔断器取熔断器熔体额定电流。
回复
6楼
苯笨 发表于 2015-11-30 16:01 低压一般先看载流量,再按压降选(按短路校验)。高压一般先看热稳定,再按载流量选。其实选电缆截面也纠结我很久,比如我上次选了个双拼300,上面说选小了,要选双拼400,后来为了中标稳妥一点,上面又说选双拼300其实也够了,就选双拼300~~~有空向你请教@笨笨
回复
7楼
行在路上 发表于 2015-11-30 16:09 其实选电缆截面也纠结我很久,比如我上次选了个双拼300,上面说选小了,要选双拼400,后来为了中标稳妥一 …嘿嘿,我说有人让我改名。原来还有个笨笨。
回复
8楼
过来学习一下。。。。
回复
9楼
苯笨 发表于 2015-11-30 16:01 低压一般先看载流量,再按压降选(按短路校验)。高压一般先看热稳定,再按载流量选。我也认为是长延时整定电流。(配电手册上也是这么写的)不过很多项目都按额定电流选,个人理解是不同型号间整定范围不同,所以用额定电流替代,方便选型。但始终有点犹豫,不知道这个理解对不对?又或者有其他原因?请教下~
回复
10楼
苯笨 发表于 2015-11-30 16:20 嘿嘿,我说有人让我改名。原来还有个笨笨。那计算236A选多大的断路器呢
回复
11楼
先按断路器长延时脱扣器整定电流选电缆截面,再校验电压损失,最后校验短路保护灵敏度。变压器较大且电缆较小时还要校验热稳定。
回复