本帖最后由 huang2008 于 2015-11-30 08:59 编辑 绿建设计中,空调用电需要单项计量,空调部分是否包括风机盘管负荷?民规中,大型商场超市的空调用电负荷为二级,空调用电是否包括风机盘管部分?本人认为空调用电只包括系统主机、机组等设备用电,不包含由照明系统供电的风机盘管及分体空调等部分。请大神指点
本帖最后由 huang2008 于 2015-11-30 08:59 编辑
绿建设计中,空调用电需要单项计量,空调部分是否包括风机盘管负荷?
民规中,大型商场超市的空调用电负荷为二级,空调用电是否包括风机盘管部分?
本人认为空调用电只包括系统主机、机组等设备用电,不包含由照明系统供电的风机盘管及分体空调等部分。
请大神指点
2楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-30 10:44 编辑
风机盘管由风机,电动机,盘管,室温调节装置,箱体组成.是中央空调的末端产品.其机理是空气通过冷水(热水)盘管后被冷却(加热),以保持房间温度的恒定。盘管内的冷(热)水由空调主机房集中供给。。
中央空调用电仅考虑房间温度的恒定 [盘管内的冷(热)水] 的用电量,未考虑风机盘管的电机用电量。故空调部分不包括风机盘管负荷。
分体式空调:
空调的总功率=室内机功率+室外机功率.室外机是由压缩机和风扇组成,而室内机只有风扇(制冷加热型的机子还有加热器)。一般
用电量计算取制冷及制热中二者的大值。
建议:同时系数按下文选取。仅是建议,每个设计院取值是不同的。
结论:
中央空调用电不包括:风机盘管和分体空调。
回复