消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用
chenwu1986
chenwu1986 Lv.6
2015年11月27日 16:25:17
只看楼主

消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用,如果合用的话,水量按大的取就好了,还是要两个都加上去 有没有什么依剧


消防水泡的泵能不能和喷淋泵合用,如果合用的话,水量按大的取就好了,还是要两个都加上去



有没有什么依剧

免费打赏
crystal729
2015年11月27日 16:50:05
2楼
15S909第79页
回复
chenwu1986
2015年11月30日 15:44:49
3楼
crystal729 发表于 2015-11-27 16:50 15S909第79页那消防水池的水量呢,是选大的,还是两个相加?
回复
安穆明weibo
2015年11月30日 16:08:19
4楼
chenwu1986 发表于 2015-11-30 15:44 那消防水池的水量呢,是选大的,还是两个相加?选择大的。规范有写
回复
lichangan1000
2015年11月30日 17:04:00
5楼
规范有问题。一个建筑同时发生一起火灾。也就是发生在一个防火分区。当一个防火分区自设一种,那么水量取最大值。若一个防火分区安装自喷和水泡,该分区发生火灾,难道还要研究研究用哪个才好。此时两者流量相加。--规范,取两者最大依据不充分。
回复
crystal729
2015年11月30日 17:10:46
6楼
看规范《消防给水及消火栓系统技术规范》3.1.2条
回复