消规执行中遇到的几个问题
版专攻
版专攻 Lv.15
2015年11月26日 15:38:47
只看楼主

本帖最后由 版专攻 于 2015-11-30 21:12 编辑 1.看《消规》图示第10页,如图,这个是在执行单座建筑面积50万平方用水量是否翻倍时的示意图,那么,图上上大底盘以上的建筑如果满足防火规范的单体建筑措施要求(防火间距等),在考虑室内外消防用数量时(建筑体积),是按照单体考虑还是按照整座建筑考虑?如果大底盘是汽车库呢? 2.《消规》第3.5.3条:按照这条减少后,消火栓泵是否也应该按照减少后的室内消防用水量考虑?

本帖最后由 版专攻 于 2015-11-30 21:12 编辑

1.看《消规》图示第10页,如图,这个是在执行单座建筑面积50万平方用水量是否翻倍时的示意图,那么,图上上大底盘以上的建筑如果满足防火规范的单体建筑措施要求(防火间距等),在考虑室内外消防用数量时(建筑体积),是按照单体考虑还是按照整座建筑考虑?如果大底盘是汽车库呢?
01.jpg

2.《消规》第3.5.3条:02.jpg03.jpg按照这条减少后,消火栓泵是否也应该按照减少后的室内消防用水量考虑?
3.假设某小区有两栋楼,1#楼高度80m,室内消防用水量20L/S;2#楼高度20米,室内消防用水量40L/S.那么在选取消防泵时应怎么考虑,是按照40m建筑高度40L/S的流量来考虑消防泵选型,还是以80米高度20L/S的流量来考虑消防泵选型,然后用40L/S来校核,还是看泵的QH曲线找个泵都能满足?
4.小区共用消火栓临时高压系统很普遍,但是在室外成环时,从不同的方向到最不利点,所经过的室外环网路径相差(管网长度)很可能较大,也就是说从消防泵到最不利点的管道水头损失差别有时可能很大,这个时候该怎么考虑消防泵扬程的计算?怎么考虑哪些层的消火栓需要减压稳压?

警告:严谨无关内容回帖,禁止灌水回帖,否则一律删帖,扣分!







01.jpg


02.jpg


03.jpg

免费打赏
lichangan1000
2015年12月14日 15:57:45
13楼
lichangan1000 发表于 2015-11-27 10:53 遇到类似项目,选泵要细算。但目前给排水不值钱,也没人重视这个往往按最大Q和最大H。悲催。不同意你的设备不值钱说法。消防灭火时,时间短可以不计较消防泵功率大小。但选泵时若有既能满足高扬程低流量,又能满足低扬程大流量产品,为何不选呢?选最大Q和最大H,最省事。但水泵功率差的不是一点,自然水泵采购成本就不一样。
回复
co1446110905492
2015年12月14日 19:51:20
14楼
路过,学习啦
回复
xavi6
2015年12月15日 09:19:46
15楼
路过学习。