室内外高差较大是电缆进户做法讨论
zhumeng7225
zhumeng7225 Lv.12
2015年11月26日 13:34:03
只看楼主

最近做了一个项目,由于地势不平,电缆进户处室内外高差1.1米,比较大,这个进户电缆怎么处理,我现在做了两个方案:一是在屋内做个小电缆井(这个井挺占地方的不好处理,不过方便施工),一是直接穿钢管进户(这样钢管预埋不好处理,我这个项目是改造工程更不好弄),不知道那个好一点,各位有没有遇到这种情况,你们的做法是怎么做的,很想探讨下这个细节。

最近做了一个项目,由于地势不平,电缆进户处室内外高差1.1米,比较大,这个进户电缆怎么处理,我现在做了两个方案:一是在屋内做个小电缆井(这个井挺占地方的不好处理,不过方便施工),一是直接穿钢管进户(这样钢管预埋不好处理,我这个项目是改造工程更不好弄),不知道那个好一点,各位有没有遇到这种情况,你们的做法是怎么做的,很想探讨下这个细节。

设井.png


穿管.png

co1428996042684
2015年11月26日 13:41:02
2楼
设井好。直角的管子 电缆会卡住的。
回复
onlydia
2015年11月26日 14:34:42
3楼
电缆规格较小、数量较少,用管;电缆规格大,或者数量多,用井更好。
像上面的电缆井直接与电缆沟连通,井壁是否做成斜面,更方便线路敷设,避免电缆在不到2m的长度里连续拐两个直弯。
回复
苯笨
2015年11月26日 14:44:59
4楼
电缆多吗?
不多,见12D101-5 <<110kV及以下电缆敷设>>P102,103.

多,电缆沟引出.见02J331< <地沟及盖板> >P75.
回复
北方郎
2015年11月26日 14:47:36
5楼
电缆就1根的话方案2较好,穿线管倾斜向上引入。不要搞直角,不方便穿线、封堵。
回复
xiamuzhixin
2015年11月26日 14:54:47
6楼
路过学习了,开阔眼界增长思路~
回复
lingxuct
2015年11月26日 14:59:13
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-26 15:07 编辑

管子拐弯太麻烦,电缆沟做个斜波:


回复
beida_energy
2015年11月26日 16:28:55
8楼
区管这个方案较为可行。
回复
zhumeng7225
2015年11月27日 15:19:46
9楼
苯笨 发表于 2015-11-26 14:44 电缆多吗?不多,见12D101-5 P102,103.谢谢回答,电缆3根4*150的电缆。也不是太多
回复
zhumeng7225
2015年11月27日 15:20:51
10楼
北方郎 发表于 2015-11-26 14:47 电缆就1根的话方案2较好,穿线管倾斜向上引入。不要搞直角,不方便穿线、封堵。谢谢版主的回答。
回复
zhumeng7225
2015年11月27日 15:24:54
11楼
ccc___ 发表于 2015-11-26 14:59 管子拐弯太麻烦,电缆沟做个斜波:谢谢区管的回答,我的电缆沟宽是0.5米,如果深做到1.6米的话是不是人不好下沟穿电缆了啊,是不是在电缆进户室内做个1.2*0.9米的井这样方便,做井有点占地方。