这管该怎么做? .
asmdl
asmdl Lv.12
2015年11月24日 22:52:35
只看楼主

厂内景观喷水池用了好些年,现在钢管开始出现锈穿,厂里要求拆掉钢管,更换成PVC管,现在的问题,原先的管有一段不是成一直线的,是现场焊接起来的,可PVC管焊不了,这怎么改?各位前辈遇到过这样的情况吗?.


厂内景观喷水池用了好些年,现在钢管开始出现锈穿,厂里要求拆掉钢管,更换成PVC管,现在的问题,原先的管有一段不是成一直线的,是现场焊接起来的,可PVC管焊不了,这怎么改?各位前辈遇到过这样的情况吗?

1.jpg

4.jpg

2.PNG


3.jpg


0.jpg


.




1.jpg


3.jpg


4.jpg


2.PNG


0.jpg

免费打赏
安穆明weibo
2015年11月25日 10:12:34
2楼
拐弯那个部分用个特殊管件呗。
回复
qq252922534
2015年11月25日 10:21:28
3楼
可以试着找一下ND80的不锈钢波纹管接头。