照明回路长度不能超过50m吗?
丁叮盯钉
2015年11月24日 17:02:31
只看楼主

地下停车场的一个防火分区,长度超过100m。箱子放中间照明回路最远的一路会超过50m。请问可不可以呢?要怎么确定多少米可以呢?还是说供电距离超过50m,加大线路用6平方的铜线?



地下停车场的一个防火分区,长度超过100m。箱子放中间照明回路最远的一路会超过50m。请问可不可以呢?要怎么确定多少米可以呢?还是说供电距离超过50m,加大线路用6平方的铜线?

免费打赏
苯笨
2015年11月24日 17:13:54
2楼
可以,才50米.
石化一个塔垂直距离就有80米.
您最好先做个压降计算,手算!以后就不用问了.
回复
丁叮盯钉
2015年11月24日 17:30:14
3楼
苯笨 发表于 2015-11-24 17:13 可以,才50米.石化一个塔垂直距离就有80米.您最好先做个压降计算,手算!以后就不用问了.你好,你说的可以是指可以超过50m吗?想问一下一般多少米可以,地下停车场这种照明。我想问个参考值,怕自己算出来的不敢确定。谢谢
回复
zfhwlr
2015年11月30日 14:48:36
4楼
天正电气有直接算的,不用手算。会手算更好。
回复
fengche1915
2015年11月30日 15:17:52
5楼
家居用的有些线路可能都有这个50米的长度
回复
高雅好么
2015年11月30日 15:22:10
6楼
可以的,你得看是什么照明啊,还得计算压降
回复
电气工程师
2015年11月30日 15:48:49
7楼
这不只是一个压降问题,还有末端灯具短路的问题,以前记得算过,60.几米是可以的!
回复
dqgcslq
2015年11月30日 16:07:19
8楼
首先这是民规的条款,民用最好遵守这个规范,工业就不用看,民用室外布线有另外的条款。其次,如果超过50米,一是要算电压降别超过规定值。二是要算短路电流,让短路器能在规定时间动作。
回复
lingxuct
2015年11月30日 16:22:27
9楼
照明线路的长度,没有特殊规定吧?

在设计时,通常需要考虑的是线路中间不要有接头,一般一圈BV线是100米,所以,偶碰上距离远时,会计算一下,单根走线不宜超过100米。
回复
zimeng13300424
2015年11月30日 16:33:48
10楼
可以超过50米,但一般尽可能不要太长,100米长的车库可以放两个配电箱
回复
andyxue2014
2015年11月30日 16:35:43
11楼
学习一下。。。
回复

相关推荐