求高手帮忙看下,这个节点为什么会显红。
swu307
swu307 Lv.2
2015年11月24日 13:20:01
只看楼主

本帖最后由 swu307 于 2015-11-24 18:04 编辑 上边那个节点为什么会显红?下边是计算书,每个分项好像都是验算通过了的。另外还想问一下,钢结构的主梁与柱子允许偏心吗,因为看到探索者上画钢框架梁,都是默认的梁中心对柱形心。 ---钢结构连接节点校核--- 日期:2015/11/24 时间:13:05:34------------------------------------------------------------------------------------

本帖最后由 swu307 于 2015-11-24 18:04 编辑



上边那个节点为什么会显红?下边是计算书,每个分项好像都是验算通过了的。
另外还想问一下,钢结构的主梁与柱子允许偏心吗,因为看到探索者上画钢框架梁,都是默认的梁中心对柱形心。

---钢结构连接节点校核---
日期:2015/11/24
时间:13:05:34

------------------------------------------------------------------------------------

===柱节点域验算结果===
节点编号: 346,柱编号:78
柱截面类型:箱型 箱450X450x14x14

节点域柱腹板稳定验算:
强轴方向验算结果:
Hb = 638mm , Hc = 436mm , Tw = 14mm
[(Hb+Hc)]/Tw = 76.71 <= 90
柱腹板厚度满足要求!
弱轴方向验算结果:
Hb = 626mm , Hc = 436mm , Tw = 14mm
[(Hb+Hc)]/Tw = 75.86 <= 90
柱腹板厚度满足要求!

柱强轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果:
计算抗剪控制组合号(非地震): 35
对应的弯矩和(Mb1+Mb2):215.93 kN*m ; 对应的节点域体积(Vp): 7009.833 cm3
[(Mb1+Mb2)/Vp]/[(4/3)fv] = 0.128 <= 1
按GB50017 (7.4.2-1) 抗剪验算满足!

柱弱轴方向节点域腹板抗剪强度验算结果:
计算抗剪控制组合号(非地震): 10
对应的弯矩和(Mb1+Mb2):41.63 kN*m ; 对应的节点域体积(Vp): 7009.833 cm3
[(Mb1+Mb2)/Vp]/[(4/3)fv] = 0.025 <= 1
按GB50017 (7.4.2-1) 抗剪验算满足!
------------------------------------------------------------------------------------

梁编号 = 72,连接端:1
采用钢截面: H650X250X10X12
连接柱截面: 箱450X450x14x14
连接设计方法:按梁端部内力设计(拼接处为等强)。

箱形柱与工形梁(180)度固接连接
连接类型为 :二 短梁拼接
短梁根部为全焊连接

短梁拼接连接:
梁拼接连接位置 L = 1300 mm
梁拼接间距 e = 10 mm
梁翼缘和腹板的切角半径 R = 35 mm

短梁拼接连接结果:
梁腹板: 采用 高强螺栓 连接腹板与连接板
梁腹板连接板为双连接板
腹板螺栓连接验算:
采用 10.9级 高强度螺栓 摩擦型连接
螺栓直径 D = 20 mm
高强度螺栓连接处构件接触面 喷砂
接触面抗滑移系数 u = 0.50
高强螺栓预拉力 P = 155.00 kN
连接梁腹板和连接板的高强螺栓 双面 抗剪承载力设计值 Nvb = 139.50 KN
连接梁腹板和连接板的高强螺栓所受最大剪力 Ns = 129.94 KN <= Nvb, 设计满足
腹板螺栓排列(平行于梁轴线的称为"行"):
行数:8, 螺栓的行间距: 66mm, 螺栓的行边距: 44mm
列数:2, 螺栓的列间距: 70mm, 螺栓的列边距: 40mm
连接板尺寸 B x H x T:310mm x 550mm x 10mm
梁翼缘: 采用 对接焊缝 连接翼缘与拼接板

拼接短梁净截面验算:
拼接短梁净截面验算 满足要求。
验算详细信息如下:
拼接短梁翼缘净截面面积= 6000 mm2 <= 翼缘连接板净截面面积= 6000 mm2, 设计满足
拼接短梁腹板净截面面积= 4500 mm2 <= 腹板连接板净截面面积= 7480 mm2, 设计满足
拼接短梁净截面抵抗矩= 2.38e+006 mm3 <= 翼缘和腹板连接板净截面抵抗矩= 2.48e+006 mm3, 设计满足

短梁腹板连接板最小高度校核:
需要最小连接板高度H=88 mm <= 实际连接板高度H=550 mm 满足要求!



QQ截图20151124131429.jpg

免费打赏
swu307
2015年11月24日 18:03:31
2楼
图片没有传上来,就是一个梁拼接的节点
回复
swu307
2015年11月24日 18:07:17
3楼
QQ截图20151124131429.jpg
回复
swu307
2015年11月24日 18:07:47
4楼
swu307 发表于 2015-11-24 18:07 就是这个节点
回复
xuwenbin2012
2015年11月25日 09:05:44
5楼
那个不叫飘红,那就是那样的节点连接颜色,我去,哥们你太牛逼了
回复
pig520
2015年11月25日 10:01:07
6楼
:lol:lol:lol 吓坏了吧!!! 看结果最正确!
回复
swu307
2015年11月25日 14:47:50
7楼
xuwenbin2012 发表于 2015-11-25 09:05 那个不叫飘红,那就是那样的节点连接颜色,我去,哥们你太牛逼了那为什么有些节点是红的,有些事绿的呢。我刚开始做,身边也没有会的,搞不懂啊
回复
swu307
2015年11月25日 14:49:22
8楼
pig520 发表于 2015-11-25 10:01 吓坏了吧!!! 看结果最正确!上边那个球,为什么是红的呢
回复
xinshou111
2015年11月25日 15:12:32
9楼
红的表示节点计算不通过
回复
pig520
2015年11月26日 08:57:45
10楼
swu307 发表于 2015-11-25 14:49 上边那个球,为什么是红的呢查看对应节点计算书,看看计算结果如何?!
回复
xuwenbin2012
2015年11月26日 13:31:15
11楼
那是因为区分构件的缘故,有的表示螺栓连接,有的表示构件的属性,具体够不够的应用指标需要看构件应力比和挠度以及计算书,不要看生成的三维构件体系,那个没意义,哥们你需要好好学学钢结构,一看知识面就不行
回复