新风系统净化效率如何检测?
co1447912134779
2015年11月23日 15:21:23
来自于智能家居
只看楼主

“净化效率95%”“PM2.5净化效率99.97%”……如果你购买过或者了解过新风系统,那么你很有可能看到过类似的数据。但是,如果你购买了新风系统,实测了新风系统的净化效果,那么你很有可能发现不少新风系统达不到这样的净化效率,或许你会感觉很生气,你会感觉被骗了,你甚至会找厂家、商家的麻烦,但是,他们很有可能会告诉你,这是测量标准不同,测量方式不同……那么,新风系统的净化效率,究竟该如何检测又该如何测量呢?下面,帕瑞尔小编就以PM2.5为例,为大家讲讲很多厂商惯用的“概念”和实际应该使用的测量方式。净化效率计算,如何选择基数

帕瑞尔新风系统.png
净化效率的简单计算方式为:(净化前空气中PM2.5浓度-净化后空气中PM2.5浓度)÷净化前空气中PM2.5浓度。
效率的计算公式为十分简单的小学水平,但是“净化前的空气”应该指的是室内的空气还是室外的空气这是一个问题,现在室内外的空气状况变化很大,有的时候室外空气污染要比室内严重得多,而有的时候,室内的空气污染又要比室外严重得多,“净化前的空气”选择方式不同,对计算结果会造成很大的影响。
对此,已经送审但尚未发布的《通风系统用空气净化装置国家标准》(俗称国标)规定,以装置的“上游”为标准计算,对于新风系统而言,也就是以室外空气为标准计算。
因为计算公式的特殊性以及比例方式的局限性,在实际测试的时候,也许会发现一个问题,当室外空气中PM2.5浓度很高,超标爆表的时候净化效率很容易达标,但是室外空气很好的时候,净化效率却无法达标。
这一点很好理解,如果室外PM2.5浓度达到1000μg/m3,那么,即使输送进来的空气PM2.5浓度高达50μg/m3,也依然有95%的净化效率。
而若是室外PM2.5浓度只有100μg/m3,那么95%的净化效率,意味着净化后PM2.5浓度需为5μg/m3!
因此,为了保证数据合理、具有参考价值,国标规定,实际测算时,装置上游PM2.5浓度应高于200μg/m3。
了解滤网效率和风口净化效率的差别
采用XX滤网,净化效率高达99.97%这是最常见的宣传之一!而且,从理论上来说,类似的说法,并没有夸张更没有虚假宣传,只不过是偷换概念!
对此,首先要确认针对的是什么污染物的净化效率,以我们正在谈的颗粒物和PM2.5为例,有的新风系统,可能会说“采用XX滤网,快速清除PM2.5。对灰尘、花粉等颗粒物,净化效率高达99.97%”这种时候,千万不要以为就是PM2.5净化效率达到了99.97%,因为花粉、灰尘的大小比PM2.5要大很多!类似的滤网实际净化PM2.5的时候,或许只能达到50%。
其次,要了解滤网效率和风口净化效率的差别。
新风系统,将室外的空气吸入机身之后,让新风系统经过层层滤网将空气中的污染物吸收掉。
在此,XX滤网净化效率高达99.97%针对的是滤网本身,而要达到这样的净化效率,得保证所有的空气都从该滤网穿过,经过该滤网净化!但是,有的产品因为做工粗糙,机身上面存在缝隙或微小的风眼,所以,即使装了高标准的净化效率,风口的净化效率依然很差!
风口净化效率与空间净化效率的差别
风口净化效率是很多新风系统商家最喜欢采用的概念,他们喜欢把测量停在风口阶段,因为这样的数据往往比较好看!
风口测量时能够达到高标准,依然不代表新风系统真的有效。风口测量的新风是刚刚从新风系统吹出来的空气,它能达标,仅代表净化滤网有用。但是对于使用者而言,毫无意义。消费者在实际使用的时候,不可能对着风口直接呼吸,因此更重要的是整个空间的净化效率!
空间净化效率则更加合理,针对的是消费者日常生活和工作呼吸的区域,只有在这些区域测量出来的结果,才用意义。
但是,现在绝大部分商家提供的数据都巧妙的避开了这一点,很少有商家会进行空间净化效率的测量!而商家和消费者之间在进行检测的时候,差异往往就体现在这个数字上面!
在上述的国标之中对此也有相关的规定,室内pm2.5污染物浓度测量时,检测点应距内墙不小于0.5m、距地面高度0.8-1.5m,而且要根据室内使用面积不同,选择多个点测试进行取均值,测试的多个点应均匀分布,而且,应该避开通风道与通风口!
从该标准来看,很多的新风系统在进行宣传的时候提到的净化效率,滤网净化效率等数据都没有实际的作用价值,甚至都是不符合规定的!
而帕瑞尔一直以更高的标准要求来做更好的新风系统。目前,帕瑞尔直将国际卫生组织提出的室内空气质量标准,PM2.5日均值≤35μg/m3作为产品的标准,确保在室内空气内进行测试的时候,呼吸区域能够保证达到此标准,以实实在在的数据作为参考标准,就再也不用担心众多的看不懂的百分比数据!