请问干式变压器SCB10,SCB11中的10,11序号哪本规范上有介绍?
tozhenliang
2015年11月20日 16:10:09
只看楼主

本帖最后由 tozhenliang 于 2015-11-30 10:03 编辑 请问干式变压器SCB10,SCB11中的10,11代表什么意思,出自哪本规范?谢谢!

本帖最后由 tozhenliang 于 2015-11-30 10:03 编辑

请问干式变压器SCB10,SCB11中的10,11代表什么意思,出自哪本规范?谢谢!
陈氏屾人
2015年11月20日 16:22:09
2楼
我听做变压器的同学说SCB11中国才有,不知道是不是真的
回复
一曲折扇情
2015年11月20日 16:40:46
3楼
10,11不是序列号吗?
回复
北方郎
2015年11月20日 16:56:01
4楼
设计序号,越大节能效果越好。
SCB9~SCB12
回复
co1429242552997
2015年11月23日 11:11:36
5楼
北方郎 发表于 2015-11-20 16:56 设计序号,越大节能效果越好。SCB9~SCB12赞同:victory:
回复
fitman
2015年11月23日 11:27:38
6楼
现在看来,也就只有变压器这一块的命名方式比较规范。
回复
engineershao
2015年11月23日 13:10:49
7楼
君不见,IPhone有1,2,3,4,5,6,7:lol
一个道理
回复
tozhenliang
2015年11月27日 18:04:48
9楼
北方郎 发表于 2015-11-20 16:56 设计序号,越大节能效果越好。SCB9~SCB12请问版主,这个序号出自哪本规范的规定呢?
回复
tozhenliang
2015年11月30日 10:01:18
10楼
请问这个出自哪本规范要求?

查找《GBT 10228-2008 干式变压器技术参数和要求》《GB 1094.11-2007 电力变压器 第11部分:干式变压器》均未能找到关于SCB后面这个序号的要求?
回复
yhq822
2015年11月30日 11:14:06
11楼
JB3837有。GB10228-2008的值是9型,现行3837是9型和10型的定义。新版3837正在修订,上面直接把9型废掉,定义了10-13型。新版的10228也已经准备实施了,值改成了10型的值
回复
yhq822
2015年11月30日 11:16:07
12楼
SCB也只有中国才有。国外不讲究统一型号的,都是企业自定义型号。中国算是规范的。S-三相,C-成型浇注,B-箔绕,都是汉语拼音首字母