菜鸟笔记10-低压框架式断路器
一曲折扇情
2015年11月20日 14:05:13
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 低压框架式断路器低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。框架式断路器的各部件功能说明:1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑

配网设计新手群 513081424

2016年注册电气工程师基础考试群145322877

低压框架式断路器


低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。
框架式断路器的各部件功能说明:
1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);
2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;
(当然也有很多人习惯用1. 1
3.选择断路器额定电流In:
举个例子,变压器容量630kVA,计算电流Ij=630/(1.732×0.38)=957.2A,脱扣器电流按(1.25-1.4)Ij进行选择,这里取配置系数为1.4,那么1.4×Ij=1340A。查附表,可以选择脱扣器电流I=1250A(选择比较靠近的即可),断路器额定电流In=2000A。

附图:框架式断路器实物图
1.复位;2.分闸按钮;3.合闸按钮;4.显示当前的开关状态,ON为合闸状态,OFF为分闸状态;5;储能状态显示;6.手动储能手柄;7.就是一个按钮(叫什么名字我还真不知道),后面再讲它怎么用;8.插手柄的,顺时针摇手柄,断路器往里面动;逆时针摇手柄,断路器往外面动;9.“连接位置”,主回路和二次回路均接通(就是热备用状态,按断路器合闸按钮后就可以变成合闸状态(即运行状态));10.“试验位置”,主回路断开,二次回路接通(冷备用状态);11.“分离位置”,主回路和二次回路均断开(检修状态)。
12.Micrologic控制单元。(下由附图)
最后来讲一讲7号这个按钮(不知道叫啥)有什么用,比如断路器现在在“分离位置”(11号),我想把它摇到“连接位置”(9号),在8号处插上手柄,把7号按钮按进去,顺时针摇手柄,当断路器摇到“试验位置”(10号)处时,7号按钮就会自动弹出来,此时再将按钮按进去,继续摇手柄直到“连接位置”(9号)处,此时按钮也会弹出来。摇出来的过程中,7号按钮作用也是这样的。
我是菜鸟,这些都只是我的个人理解,肯定会有不足或者错误的地方,希望大家能够指出来,谢谢!

框架式断路器额定电流与脱扣器额定电流.png


低压框架式断路器图片.jpg


Micrologic控制单元.png

免费打赏
asmdl
2015年11月24日 21:51:10
22楼
接触过ABB、施耐德、三菱万能断路器,个人觉得在操作安全性还是三菱做的要好一些,例如三菱断路器要插入摇把,必须先 按住 断路器本体的分闸按钮(不是柜门板上的外接电气分闸按钮),按住分闸按钮后摇把插孔的门才能打开,门打开摇把才能插入,这样就确保了断路器在合闸状态下摇把不能插入。
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 08:29:36
23楼
asmdl 发表于 2015-11-24 21:51 接触过ABB、施耐德、三菱万能断路器,个人觉得在操作安全性还是三菱做的要好一些,例如三菱断路器要 …还有这个区别啊,我还真不知道,谢谢!
回复
请输入
2015年11月25日 09:10:50
24楼
路过学习了
回复
一曲折扇情
2015年11月25日 09:59:41
25楼
这篇帖子是是凭借我以前的电气运行经历和现在不长的设计经历随性写的,确实有很多不成熟的地方。我今天到网上查了一些资料,作为前面帖子的补充,看能不能帮到大家!!!
回复
haotv
2015年11月25日 10:26:42
26楼
学习了框架断路器。
回复
qq_1450402651602
2015年12月18日 12:42:36
27楼
7#按钮是抽屉座三位置锁定解锁(分离、试验、连接)。主要是起到安全防护功能,防止误操作!例如:如果在“连接”位置(主回路通电)状态,因为这个锁定按钮是无法摇动手柄使断路器本体往往移动的。
回复
qq_1450402651602
2015年12月18日 12:43:07
28楼
有任何框架断路器的问题都可以问我!谢谢~~~
回复
smartspring
2015年12月18日 13:00:25
29楼
转弯3721 发表于 2015-12-18 12:43 有任何框架断路器的问题都可以问我!谢谢~~~ 进来学习。请教您个问题,低压电缆线路和断路器的额定电流存在配合问题,高压是否存在同低压类似的问题,提前谢谢您的回复。
回复
qq_1450402651602
2015年12月18日 15:50:41
30楼
这个应该是根据线缆或母线的载流能力来确定的,具体的,国家标准有严格规定,GB14048.1
高压的线缆应该也是同理吧!
回复
smartspring
2015年12月18日 16:01:51
31楼
转弯3721 发表于 2015-12-18 15:50 这个应该是根据线缆或母线的载流能力来确定的,具体的,国家标准有严格规定,GB14048.1高压的线缆应该也是 … 谢谢您的回复,刚才在下想了一下,高压要采用继电保护,是否和低压有所不同呢?再次谢谢您的回复。
回复