本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 低压框架式断路器低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。框架式断路器的各部件功能说明:1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑

配网设计新手群 513081424

2016年注册电气工程师基础考试群145322877

低压框架式断路器


低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。
框架式断路器的各部件功能说明:
1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);
2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;
(当然也有很多人习惯用1. 1
3.选择断路器额定电流In:
举个例子,变压器容量630kVA,计算电流Ij=630/(1.732×0.38)=957.2A,脱扣器电流按(1.25-1.4)Ij进行选择,这里取配置系数为1.4,那么1.4×Ij=1340A。查附表,可以选择脱扣器电流I=1250A(选择比较靠近的即可),断路器额定电流In=2000A。

附图:框架式断路器实物图
1.复位;2.分闸按钮;3.合闸按钮;4.显示当前的开关状态,ON为合闸状态,OFF为分闸状态;5;储能状态显示;6.手动储能手柄;7.就是一个按钮(叫什么名字我还真不知道),后面再讲它怎么用;8.插手柄的,顺时针摇手柄,断路器往里面动;逆时针摇手柄,断路器往外面动;9.“连接位置”,主回路和二次回路均接通(就是热备用状态,按断路器合闸按钮后就可以变成合闸状态(即运行状态));10.“试验位置”,主回路断开,二次回路接通(冷备用状态);11.“分离位置”,主回路和二次回路均断开(检修状态)。
12.Micrologic控制单元。(下由附图)
最后来讲一讲7号这个按钮(不知道叫啥)有什么用,比如断路器现在在“分离位置”(11号),我想把它摇到“连接位置”(9号),在8号处插上手柄,把7号按钮按进去,顺时针摇手柄,当断路器摇到“试验位置”(10号)处时,7号按钮就会自动弹出来,此时再将按钮按进去,继续摇手柄直到“连接位置”(9号)处,此时按钮也会弹出来。摇出来的过程中,7号按钮作用也是这样的。
我是菜鸟,这些都只是我的个人理解,肯定会有不足或者错误的地方,希望大家能够指出来,谢谢!

框架式断路器额定电流与脱扣器额定电流.png


低压框架式断路器图片.jpg


Micrologic控制单元.png

免费打赏
一曲折扇情
2015年11月22日 09:50:36
12楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-11-23 16:43 编辑 dylan3940 发表于 2015-11-21 14:02 区管说的对,而且这地方可以加挂锁,不能操作框架进出。楼主第一句话就是错的,“低压进线断路器和母联 …摇断路器之前当然要先将断路器分闸呀;关于低压进线断路器和联络断路器宜选择框架式断路器,这个是我们湖北省下发的一个文件中的要求,而且我看到图纸(我们老大给的很多图纸)都是这么选的,可能我从事的项目跟你的不一样吧,我们用到的变压器我见过的最小也有500kVA,算一下计算电流也有760A,选择框架式为宜。(我是个新手,谢谢你能提出意见)
回复
co1429242552997
2015年11月23日 14:42:08
13楼
路过,学习一下
回复
fitman
2015年11月24日 10:13:39
14楼
楼主讲解得很详细,这是很好的帖子,不但初学者,就算是进阶、老手也能得到自己有用的东东。
但对于楼主参数设定的计算,我想提出一些不同的见解,供大家讨论。
1、在计算变压器电流时,楼主所用公式是计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);对于使用0.38kV这个电压参数,是不合理的。变压器主变比是10/0.4,因此额定电流应是变压器容量/(1.732×0.4)。进线断路器是以保护变压器及前端线路为目的的,因此应以变压器的额定电流为选择依据。
2、楼主以630变压器为例。从上述意见,计算出电流应是909A。对于断路器脱扣电流的选择,实际也是过载保护的选择。楼主按(1.25~1.4)Ij来选择,这个对于过载保护的配合来说是正确的,以前我们整定热继电器,反时限电流继电器也是如此设定的。但问题是现在断路器的脱扣电流,在动作曲线上已考虑了过载保护的时限要求,也就是说,设定了Ir后,1.1Ir以下的电流,断路器是长期不动作的。因此Ir的选择就不应再考虑(1.25~1.4)倍。为了有效保护变压器(现在的干变过载能力不强),一般Ir设定以变压器额定电流的就近向上取。
3、以630变压器为例,额定电流为909A,因此Ir为1000A
回复
陈氏屾人
2015年11月24日 10:30:33
15楼
fitman 发表于 2015-11-24 10:13 楼主讲解得很详细,这是很好的帖子,不但初学者,就算是进阶、老手也能得到自己有用的东东。但对于楼主参 …1.05倍Ir很多样本都是
回复
一曲折扇情
2015年11月24日 13:18:02
16楼
fitman 发表于 2015-11-24 10:13 楼主讲解得很详细,这是很好的帖子,不但初学者,就算是进阶、老手也能得到自己有用的东东。但对于楼主参 …对,是应该按0.4kV,变压器型号标有10/0.4kV
回复
苯笨
2015年11月24日 14:12:30
17楼
写得很不错.以后会常看看.
谢谢楼主.
回复
一曲折扇情
2015年11月24日 14:42:11
18楼
fitman 发表于 2015-11-24 10:13 楼主讲解得很详细,这是很好的帖子,不但初学者,就算是进阶、老手也能得到自己有用的东东。但对于楼主参 …谢谢,你讲的很详细
回复
electricity
2015年11月24日 16:13:20
19楼
我的想法:

1. 1250A框架也可以吧?框架电流用满了。
2. FITMAN说的对,联想到另外一个帖子,计算电流62A,选多大断路器,只针对这62A,63A断路器够了,原因同FITMAN说的。
3. 0.4KV很对!
4. 我的问题,那个micrologic, 基本型下面那些,什么电流型,功率型,等等,什么意思?呵呵,不就是保护吗?
回复
一曲折扇情
2015年11月24日 16:40:33
20楼
electricity 发表于 2015-11-24 16:13 我的想法:1. 1250A框架也可以吧?框架电流用满了。1.可以;2.如果我选的话,我会选脱扣器80A,框架额定电流100A;(我觉得也不能说谁对谁错吧);3.其实我平时0.4kV,0.38kV都用过,现在听fitman一说恍然大悟,哈哈;4.其实就是个控制器,现在用的比较多的就是MIC5.0,MIC6.0吧。那个是理解成电流型,功率型吗??这个我还真不懂。
回复
q21qq
2015年11月24日 19:05:24
21楼
仔细的看看说明书
回复

相关推荐

APP内打开