菜鸟笔记10-低压框架式断路器
一曲折扇情
2015年11月20日 14:05:13
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 低压框架式断路器低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。框架式断路器的各部件功能说明:1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑

配网设计新手群 513081424

2016年注册电气工程师基础考试群145322877

低压框架式断路器


低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。
框架式断路器的各部件功能说明:
1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);
2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;
(当然也有很多人习惯用1. 1
3.选择断路器额定电流In:
举个例子,变压器容量630kVA,计算电流Ij=630/(1.732×0.38)=957.2A,脱扣器电流按(1.25-1.4)Ij进行选择,这里取配置系数为1.4,那么1.4×Ij=1340A。查附表,可以选择脱扣器电流I=1250A(选择比较靠近的即可),断路器额定电流In=2000A。

附图:框架式断路器实物图
1.复位;2.分闸按钮;3.合闸按钮;4.显示当前的开关状态,ON为合闸状态,OFF为分闸状态;5;储能状态显示;6.手动储能手柄;7.就是一个按钮(叫什么名字我还真不知道),后面再讲它怎么用;8.插手柄的,顺时针摇手柄,断路器往里面动;逆时针摇手柄,断路器往外面动;9.“连接位置”,主回路和二次回路均接通(就是热备用状态,按断路器合闸按钮后就可以变成合闸状态(即运行状态));10.“试验位置”,主回路断开,二次回路接通(冷备用状态);11.“分离位置”,主回路和二次回路均断开(检修状态)。
12.Micrologic控制单元。(下由附图)
最后来讲一讲7号这个按钮(不知道叫啥)有什么用,比如断路器现在在“分离位置”(11号),我想把它摇到“连接位置”(9号),在8号处插上手柄,把7号按钮按进去,顺时针摇手柄,当断路器摇到“试验位置”(10号)处时,7号按钮就会自动弹出来,此时再将按钮按进去,继续摇手柄直到“连接位置”(9号)处,此时按钮也会弹出来。摇出来的过程中,7号按钮作用也是这样的。
我是菜鸟,这些都只是我的个人理解,肯定会有不足或者错误的地方,希望大家能够指出来,谢谢!

框架式断路器额定电流与脱扣器额定电流.png


低压框架式断路器图片.jpg


Micrologic控制单元.png

免费打赏
就随意一点
2015年11月20日 14:34:18
2楼
6666666666
回复
一曲折扇情
2015年11月20日 16:00:16
3楼
就随意一点 发表于 2015-11-20 14:34 6666666666你这个家伙每次都是点赞,你能不能提点实际性的意见啊?呵呵
回复
陈氏屾人
2015年11月20日 16:29:58
4楼
1.25-1.4依据是什么?楼主再说说整定电流怎样计算吧(长延时、短时、瞬时)
回复
一曲折扇情
2015年11月20日 16:36:33
5楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-11-23 16:39 编辑 陈氏屾人 发表于 2015-11-20 16:29 1.25-1.4依据是什么?楼主再说说整定电流怎样计算吧(长延时、短时、瞬时)比如按1.25~1.4计算出来后,选择的脱扣器额定电流为In=400A,这个(1.25~1.4)我也不知道该叫什么,而且有很多人习惯用1.1。现在用的热磁脱扣器和电子脱扣器比较多,就以热磁脱扣器为例吧,我就说一个比较通用的整定吧,过载长延时脱扣电流整定Ir=In,整定时间120S,具有反时限,就是过载电流越大,脱扣时间越短;短路短延时(3~5)In,时间0.2S;短路瞬时(5~10)In,时间0S。上述是我的个人的理解,我从事这行也没多久,也不知道对不对,希望能够帮到你。
回复
小小小的小
2015年11月21日 10:56:46
6楼
路过,学习一下
回复
lingxuct
2015年11月21日 13:53:28
7楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-21 14:18 编辑

图中1按钮 (RESET),好象是下面状态记录的复位按钮?

框架断路器的联锁功能:
当断路器在冷备用状态11(或在试验位置10),且断路器在合闸状态,是不能向内摇动断路器的,有的断路器顺时针方向一摇,断路器就自动跳闸。

同样,断路器在工作位置9,且断路器在合闸状态,逆时针方向一摇,断路器就跳闸!
回复
dylan3940
2015年11月21日 14:02:19
8楼
区管说的对,而且这地方可以加挂锁,不能操作框架进出。

楼主第一句话就是错的,“低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器”这句笼统的指导性话语,没有任何意义。不考虑系统参数,不考虑实际情况,何来“适宜不适宜”。用塑壳当进线开关的低压柜也不少,塑壳也可以整定。请不要误导。
回复
lingxuct
2015年11月21日 14:10:28
9楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-21 14:25 编辑

楼上说的对,7的左边有一个锁的标识,把锁标识旁(有个可挂锁的孔)挂孔向外一拉,按钮7就按不进去了,断路器也摇不动了。

保护设置是在智能模板12上按钮设定的。
回复
beida_energy
2015年11月22日 08:35:33
10楼
学习了,之前没有怎么太关注框架断路器。
回复
一曲折扇情
2015年11月22日 09:33:38
11楼
本帖最后由 行在路上 于 2015-11-23 16:45 编辑 ccc___ 发表于 2015-11-21 13:53 图中1按钮 (RESET),好象是下面状态记录的复位按钮?框架断路器的联锁功能:这是最基本的吧,断路器在合闸位置,第一步肯定要将断路器分闸,然后才会去逆时针将断路器摇出来啊。怎么可能会有你说的摇断路器导致跳闸?