菜鸟笔记10-低压框架式断路器
一曲折扇情
2015年11月20日 14:05:13
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 低压框架式断路器低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。框架式断路器的各部件功能说明:1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑

配网设计新手群 513081424

2016年注册电气工程师基础考试群145322877

低压框架式断路器


低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。
框架式断路器的各部件功能说明:
1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);
2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;
(当然也有很多人习惯用1. 1
3.选择断路器额定电流In:
举个例子,变压器容量630kVA,计算电流Ij=630/(1.732×0.38)=957.2A,脱扣器电流按(1.25-1.4)Ij进行选择,这里取配置系数为1.4,那么1.4×Ij=1340A。查附表,可以选择脱扣器电流I=1250A(选择比较靠近的即可),断路器额定电流In=2000A。

附图:框架式断路器实物图
1.复位;2.分闸按钮;3.合闸按钮;4.显示当前的开关状态,ON为合闸状态,OFF为分闸状态;5;储能状态显示;6.手动储能手柄;7.就是一个按钮(叫什么名字我还真不知道),后面再讲它怎么用;8.插手柄的,顺时针摇手柄,断路器往里面动;逆时针摇手柄,断路器往外面动;9.“连接位置”,主回路和二次回路均接通(就是热备用状态,按断路器合闸按钮后就可以变成合闸状态(即运行状态));10.“试验位置”,主回路断开,二次回路接通(冷备用状态);11.“分离位置”,主回路和二次回路均断开(检修状态)。
12.Micrologic控制单元。(下由附图)
最后来讲一讲7号这个按钮(不知道叫啥)有什么用,比如断路器现在在“分离位置”(11号),我想把它摇到“连接位置”(9号),在8号处插上手柄,把7号按钮按进去,顺时针摇手柄,当断路器摇到“试验位置”(10号)处时,7号按钮就会自动弹出来,此时再将按钮按进去,继续摇手柄直到“连接位置”(9号)处,此时按钮也会弹出来。摇出来的过程中,7号按钮作用也是这样的。
我是菜鸟,这些都只是我的个人理解,肯定会有不足或者错误的地方,希望大家能够指出来,谢谢!

框架式断路器额定电流与脱扣器额定电流.png


低压框架式断路器图片.jpg


Micrologic控制单元.png

免费打赏
qq_1450402651602
2015年12月18日 16:19:43
32楼
高压和低压是不同的。
回复
smartspring
2015年12月18日 16:26:20
33楼
转弯3721 发表于 2015-12-18 16:19 高压和低压是不同的。 谢谢您的再次回复,那高压是否就不需要考虑和断路器的配合呢,还有高压采用继电保护后也得用断路器开断吧,是否需要考虑在下现在实在是糊涂了。再次谢谢您的回复。
回复
qq_1450402651602
2015年12月18日 16:48:57
34楼
需要考虑什么?继电保护是中高压线路自动保护的重要设备及组成部分,相当于低压断路器的智能控制器。
回复
dqshengxw
2015年12月18日 16:55:57
35楼
看来楼主做了不少功课
回复
smartspring
2015年12月18日 17:01:34
36楼
转弯3721 发表于 2015-12-18 16:48 需要考虑什么?继电保护是中高压线路自动保护的重要设备及组成部分,相当于低压断路器的智能控制器。 谢谢您的回复。在下是新手,在下认为高压除了继电保护外,还需要断路器来配合在出现故障时分断电路,如对高压线路进行保护,是否类似低压那样线路的载流量要和断路器的额定电流相配合?不好意思在下没有将自己的问题表述清楚。再次谢谢您的回复。
回复
qq_1450402651602
2015年12月18日 17:15:47
37楼
你的理解没错!我也说了继电保护相当于就是外置于断路器外的智能控制器,所谓智能控制器还带有执行机构,用于操作断路器分断线路。继电保护当然不能自己分断电路,需要断路器配合。
另外,所谓线路保护归根结底就是过电流保护及欠电压保护。
回复
smartspring
2015年12月18日 19:59:06
38楼
转弯3721 发表于 2015-12-18 17:15 你的理解没错!我也说了继电保护相当于就是外置于断路器外的智能控制器,所谓智能控制器还带有执行机构,用 … 谢谢您的回复。
回复
jianzhudianqi
2015年12月28日 04:39:49
39楼
路过,学习一下
回复
a8266010
2015年12月29日 15:06:51
40楼
新人学习了!
回复
vigor8506
2015年12月30日 11:02:30
41楼
陈氏屾人 发表于 2015-11-20 16:29 1.25-1.4依据是什么?楼主再说说整定电流怎样计算吧(长延时、短时、瞬时)配三上讲的应该是低压末端单相短路电流/瞬时(短延时)脱扣整定电流的≥1.3
回复

相关推荐