本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 低压框架式断路器低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。框架式断路器的各部件功能说明:1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑

配网设计新手群 513081424

2016年注册电气工程师基础考试群145322877

低压框架式断路器


低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。
框架式断路器的各部件功能说明:
1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);
2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;
(当然也有很多人习惯用1. 1
3.选择断路器额定电流In:
举个例子,变压器容量630kVA,计算电流Ij=630/(1.732×0.38)=957.2A,脱扣器电流按(1.25-1.4)Ij进行选择,这里取配置系数为1.4,那么1.4×Ij=1340A。查附表,可以选择脱扣器电流I=1250A(选择比较靠近的即可),断路器额定电流In=2000A。

附图:框架式断路器实物图
1.复位;2.分闸按钮;3.合闸按钮;4.显示当前的开关状态,ON为合闸状态,OFF为分闸状态;5;储能状态显示;6.手动储能手柄;7.就是一个按钮(叫什么名字我还真不知道),后面再讲它怎么用;8.插手柄的,顺时针摇手柄,断路器往里面动;逆时针摇手柄,断路器往外面动;9.“连接位置”,主回路和二次回路均接通(就是热备用状态,按断路器合闸按钮后就可以变成合闸状态(即运行状态));10.“试验位置”,主回路断开,二次回路接通(冷备用状态);11.“分离位置”,主回路和二次回路均断开(检修状态)。
12.Micrologic控制单元。(下由附图)
最后来讲一讲7号这个按钮(不知道叫啥)有什么用,比如断路器现在在“分离位置”(11号),我想把它摇到“连接位置”(9号),在8号处插上手柄,把7号按钮按进去,顺时针摇手柄,当断路器摇到“试验位置”(10号)处时,7号按钮就会自动弹出来,此时再将按钮按进去,继续摇手柄直到“连接位置”(9号)处,此时按钮也会弹出来。摇出来的过程中,7号按钮作用也是这样的。
我是菜鸟,这些都只是我的个人理解,肯定会有不足或者错误的地方,希望大家能够指出来,谢谢!

框架式断路器额定电流与脱扣器额定电流.png


低压框架式断路器图片.jpg


Micrologic控制单元.png

免费打赏
vigor8506
2015年12月30日 11:09:44
42楼
行在路上 发表于 2015-11-20 16:36 陈氏屾人 发表于 2015-11-20 16:29 1.25-1.4依据是什么?楼主再说说整定电流怎样计算吧(长延时、短时、瞬 …1.25~1.4倍去选框架断路器的额定电流实际没有依据,更多是对断路器质量的担心!按照配三上的解释,额定电流值需要大于或等于长延时的额定电流即可,而长延时的额定电流一般要求是大于或等于线路的计算电流!短延时,瞬时脱扣器的整定值分别要求躲过负荷的尖峰电流和配电线路的尖峰电流,然后在此的基础下尽量取小值!
回复
vigor8506
2015年12月30日 11:11:59
43楼
1.1, 1.25~1.4倍更多是担心断路器的质量不行,额定电流实际达不到断路器标明的额定电流值,故进行了放大!在规范和手册上实际是找不到依据的!
回复
gexing1314
2015年12月30日 11:15:21
44楼
为什么额定电流不选择1250A而选择2000A呢
回复
liushifunihao
2015年12月30日 14:23:47
45楼
回复
超级大葱油烧饼
2015年12月31日 11:33:47
46楼
菜鸟过来学习,哈哈哈
回复
china_shy
2016年01月01日 15:34:24
47楼
非设计工作,学习一下
回复
静天8141
2016年01月07日 10:39:34
49楼
6666666666666666666666666
回复
晶昱电能科技
2016年01月08日 14:57:33
50楼
路过,学习一下
回复
电气meinv
2016年01月11日 10:28:44
51楼

学习了