菜鸟笔记10-低压框架式断路器
一曲折扇情
2015年11月20日 14:05:13
只看楼主

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑 配网设计新手群 513081424 2016年注册电气工程师基础考试群145322877 低压框架式断路器低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。框架式断路器的各部件功能说明:1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;

本帖最后由 行在路上 于 2015-12-31 12:58 编辑

配网设计新手群 513081424

2016年注册电气工程师基础考试群145322877

低压框架式断路器


低压进线断路器和母联断路器宜选用框架式断路器。
框架式断路器的各部件功能说明:
1.先计算计算电流Ij=变压器容量/(1.732×0.38);
2.选择脱扣器电流I:我习惯用(1.25~1.4)Ij进行选择;
(当然也有很多人习惯用1. 1
3.选择断路器额定电流In:
举个例子,变压器容量630kVA,计算电流Ij=630/(1.732×0.38)=957.2A,脱扣器电流按(1.25-1.4)Ij进行选择,这里取配置系数为1.4,那么1.4×Ij=1340A。查附表,可以选择脱扣器电流I=1250A(选择比较靠近的即可),断路器额定电流In=2000A。

附图:框架式断路器实物图
1.复位;2.分闸按钮;3.合闸按钮;4.显示当前的开关状态,ON为合闸状态,OFF为分闸状态;5;储能状态显示;6.手动储能手柄;7.就是一个按钮(叫什么名字我还真不知道),后面再讲它怎么用;8.插手柄的,顺时针摇手柄,断路器往里面动;逆时针摇手柄,断路器往外面动;9.“连接位置”,主回路和二次回路均接通(就是热备用状态,按断路器合闸按钮后就可以变成合闸状态(即运行状态));10.“试验位置”,主回路断开,二次回路接通(冷备用状态);11.“分离位置”,主回路和二次回路均断开(检修状态)。
12.Micrologic控制单元。(下由附图)
最后来讲一讲7号这个按钮(不知道叫啥)有什么用,比如断路器现在在“分离位置”(11号),我想把它摇到“连接位置”(9号),在8号处插上手柄,把7号按钮按进去,顺时针摇手柄,当断路器摇到“试验位置”(10号)处时,7号按钮就会自动弹出来,此时再将按钮按进去,继续摇手柄直到“连接位置”(9号)处,此时按钮也会弹出来。摇出来的过程中,7号按钮作用也是这样的。
我是菜鸟,这些都只是我的个人理解,肯定会有不足或者错误的地方,希望大家能够指出来,谢谢!

框架式断路器额定电流与脱扣器额定电流.png


低压框架式断路器图片.jpg


Micrologic控制单元.png

免费打赏
ty3514
2016年01月12日 10:15:31
53楼

路过学习了
回复
ty3514
2016年01月12日 10:29:00
54楼

路过学习了
回复
fshnhuda
2016年01月15日 13:19:01
55楼
学习一下
回复
wangdongxuexi
2016年01月15日 17:19:13
56楼
断路器合闸状态时,在摇入时会机械跳闸的。
回复
wangdongxuexi
2016年01月15日 17:30:29
57楼
我记得智能控制器2.0 5.0 6.0是指的这个控制器具有那几个保护,指的是是否有长延时,短延时,瞬时,接地保护的功能,你们说的什么电流型,功率型的是指智能控制器有无电流,功率显示功能。
回复
一曲折扇情
2016年01月18日 15:48:35
58楼
wangdongxuexi 发表于 2016-1-15 17:30 我记得智能控制器2.0 5.0 6.0是指的这个控制器具有那几个保护,指的是是否有长延时,短延时,瞬时,接地保护 …2.0是基本保护,5.0是选择性保护,6.0是选择性保护+接地保护,你说的是对的
回复

相关推荐

APP内打开