关于爆炸危险区配电柜
qq_1410931572150
Lv.2
2015年11月20日 13:01:40
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
在线等在危险区需要布置两面配电柜,华荣的样本有正压通风柜,新的《爆炸危险环境电力装置设计规范》里有说二区允许使用正压通风柜,这样可以吗?
在线等
在危险区需要布置两面配电柜,华荣的样本有正压通风柜,新的《爆炸危险环境电力装置设计规范》里有说二区允许使用正压通风柜,这样可以吗?
免费打赏
北方郎
2015年11月21日 10:27:16
12楼
ccc___ 发表于 2015-11-20 21:39 不宜用金属结构的隔爆或正压型,如用了会发生以下问题:1、内部元件的散热如何处理?2、闷在里边的潮 …1、内部元件的散热如何处理?防爆电器金属外壳居多,正压型持续通风,利于散热;2、闷在里边的潮气如何散发?隔爆型不是完全密封;正压型持续通风,内部干燥。3、元件多,内部空间小,大电流元件装不下怎么办?隔爆型一般分舱组合,全部放一起箱体太大;正压型不存在这个问题。4、如果想安装二台1000KVA的变压器,有办法做到正压防爆吗?!有隔爆型变压器。
回复
pc3806135
2015年11月21日 10:42:23
13楼
小白 学习 学习
回复
上一页
相关推荐
内喷塑钢管算不算金属管道,能否用来排除爆炸危险气体
通风排烟
2017-11-13 10:03:21
基于防爆技术标准对《爆炸危险环境电力装置设计规范》修编内容的解读2017-03-23
建筑规范
2017-09-21 09:22:42
爆炸危险区域火灾报警线路有何敷设要求?
供配电技术
2017-05-31 17:19:26
关于爆炸性气体环境危险区域的划分
注册消防工程师
2017-02-28 16:59:42
请教爆炸危险环境的表面温度问题
供配电技术
2017-01-25 16:52:45
请教爆炸危险环境电气设备类别的划分
供配电技术
2017-01-25 15:55:28
请教爆炸危险区域范围划分的问题
供配电技术
2017-01-24 13:36:35
求助!室外电缆在爆炸危险区域的防爆隔爆做法,图集
供配电技术
2016-11-14 10:13:55
爆炸危险环境电力装置设计规范-2014 勘误
电气资料库
2016-05-19 09:00:49
12D401-3 爆炸危险环境 电气线路和电气设备安装
供配电技术
2016-04-29 06:40:30
爆炸危险环境电缆梯架敷设
供配电技术
2016-02-29 09:53:39
请教爆炸危险区域的划分问题
供配电技术
2016-02-05 12:23:20
小化工厂爆炸危险区域划分
供配电技术
2015-11-20 22:45:57
12D401-3爆炸危险环境电气线路和电气设备安装
电气资料库
2015-10-29 00:42:22
谁有这本图集的:12D401-3 爆炸危险环境电气线路和电气设备安装?
供配电技术
2015-10-21 16:14:50
请问在爆炸和火灾危险场所,梯级式电缆桥架是否使用
供配电技术
2015-10-12 08:18:55
12D401-3 爆炸危险环境电气线路和电气设备安装
电气资料库
2015-06-19 17:43:24
合理布置甲、乙类生产厂房有爆炸危险的部位
建筑消防给水
2015-05-20 14:24:10
有爆炸危险的厂房采用开敞式或半开敞式建筑
建筑消防给水
2015-05-20 13:32:15
请教爆炸危险环境分区的问题
注册电气工程师
2015-04-17 16:45:48
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开