在线等在危险区需要布置两面配电柜,华荣的样本有正压通风柜,新的《爆炸危险环境电力装置设计规范》里有说二区允许使用正压通风柜,这样可以吗?
在线等
在危险区需要布置两面配电柜,华荣的样本有正压通风柜,新的《爆炸危险环境电力装置设计规范》里有说二区允许使用正压通风柜,这样可以吗?
2楼
偶在石化企业有40年了,只碰过防爆配电箱、防爆操作柱、防爆开关箱、防爆电机、防爆灯和自控的防爆控制箱,没见过“防爆配电柜”!(华荣的用的比较多,也没有防爆配电柜的型号!)
回复
3楼
用了怎么维护呢,考虑过吗
回复
4楼
可以考虑不放置在二区,减少成本
回复
5楼
1、2区都可以选用正压型防爆产品。
回复
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-20 16:58 编辑
允许用,您有风源吗?仪表风.
如何保证风压?
高低压柜一般不可能做成正压通风的。
但控制柜有很多是正压通风的。油气回收的那种柜也是正压通风的。
回复
7楼
ccc___ 发表于 2015-11-20 13:41 偶在石化企业有40年了,只碰过防爆配电箱、防爆操作柱、防爆开关箱、防爆电机、防爆灯和自控的防爆控制箱, …正压通风型配电柜,有的,PXK那再麻烦问一下,现在就是不想用防爆柜子,呢是不是只要不画在15m范围内的危险区内,还是在现场,用普通低压盘就ok呢?
回复
8楼
北方郎 发表于 2015-11-20 16:03 1、2区都可以选用正压型防爆产品。现在是现场不想用防爆设备,只要布置在15m半径外,普通配电柜是不是就ok呢?
回复
9楼
cllgz 发表于 2015-11-20 17:00 正压通风型配电柜,有的,PXK那再麻烦问一下,现在就是不想用防爆柜子,呢是不是只要不画在15m范围内的 …不是15米,是30米。要考虑附加2区。15米外30米内要抬高0.6米。
回复
10楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-20 21:41 编辑 cllgz 发表于 2015-11-20 17:00 正压通风型配电柜,有的,PXK那再麻烦问一下,现在就是不想用防爆柜子,呢是不是只要不画在15m范围内的 …不宜用金属结构的隔爆或正压型,如用了会发生以下问题:1、内部元件的散热如何处理?2、闷在里边的潮气如何散发?3、元件多,内部空间小,大电流元件装不下怎么办?4、如果想安装二台1000KVA的变压器,有办法做到正压防爆吗?!宜采用建筑墙体隔爆,同样用正压型(纯净仪表风管接入配电室):1、墙体外沿在可燃介质设备可能泄漏点15米以外;2、无窗,防火门加密封条;3、水冷外机空调散热;4、加热除凝装置。
回复
11楼
cllgz 发表于 2015-11-20 17:01 现在是现场不想用防爆设备,只要布置在15m半径外,普通配电柜是不是就ok呢?爆炸危险区域以外用普通配电柜就行,最好放在附近房间里。
回复