保护接地与保护接零究竟是怎么回事?
mjg080504052
2015年11月19日 19:23:45
只看楼主

首先我要质疑的是保护接地和保护接零的定义究竟是什么?依据是什么?因为在《电气装置安装工程接地装置施工及验收规范》GB50169-2006中P3页中2.0.9中可以看到保护接地就是保护接零,而2.0.12中的安全接地才是咱们平时所说的”保护接地“。这个国家级别的规范和我们平时所认为的保护接地和保护接零真是天壤之别。又有的说是保护接地是接地保护和接零保护的统称。这让我现在连保护接地和保护接零的定义都弄不清楚了?:L再比如说建筑低压系统中,一般从变电站出线都是四芯的,没有PE线,在计量柜处三根火线连接开关上口,零线直接接零排,同时附近甩出一根接地扁钢接计量柜底座和地排,那么问题来了,首先此处的零排用不用也与扁钢相连?其次此处这个接地时什么接地?重复接地?还是平时所说的保护接地?还是安全接地?,那么紧接着从计量柜出现会变成五芯的,进入配电柜,三根火线和一根零线会进入漏电保护开关,但是PE线直接连接配电柜内的地排,且此地排也会与配电间内四周安装的接地扁钢相连,那么此处的这个接地又是什么接地?大神们,求指教啊。。

beida_energy
2015年11月19日 20:16:36
2楼
运行TT系统,设备外壳现场独立接地,就是所谓的保护接地。
运行TN系统,设备外壳连接的电源引过来的保护导体PE,或PEN,就是保护接零。
至于保护导体PE和保护中性导体PEN的现场重复接地,那是对接零保护的 一种安全配套措施,不属于保护接地。还是保护接零。
回复
mjg080504052
2015年11月19日 20:53:23
3楼
beida_energy 发表于 2015-11-19 20:16 运行TT系统,设备外壳现场独立接地,就是所谓的保护接地。运行TN系统,设备外壳连接的电源引过来的保护导 …感谢您的回答!我之所以有以上的疑问,主要是在做资料时“电气接地电阻测试记录”时不知道该怎么写了?请看图:这上面的接地名称我真是迷糊了。。请指教。。5399713
回复
大哥爱丫头
2015年11月20日 07:26:50
4楼
你上面的配电柜可能做了重复接地,表格上面的用语不规范,所谓的保护接地应该是测量配电柜的重复接地的电阻
回复
lingxuct
2015年11月20日 08:15:22
5楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-20 08:17 编辑

支持2楼! 在2楼的基础上,再说明一下:

大接地电流(发生接地故障时,故障电流近似单相短路)的系统下,接地保护就是接零保护!因为变压器的中性点是直接接地的,绝缘击穿一相对地电流很大,且故障电流是回到变压器中性点上去的。

小接地电流(一个系统下,相线直接碰地的电流最大不会超过200A),因为变压器的中性点不是直接接地!这种系统下用电设备的外壳接地,是纯接地保护(系统没有零线出来,就是有极少的零线,与保护也不直接连接)。

所以,TN系统下的接地保护,都可认为是接零保护!(TN-S、TN-C、TN-C-S都一样,当然是不能违规接线,接设备外壳的都应是PE线!)
回复
lingxuct
2015年11月20日 08:22:22
6楼
但是,110KV及以上系统,也是大接地电流,这种高压超高压系统的接地保护可不叫接零保护,实际意义与接零保护有很多相似,它以多台并列的变压器带系统供电时,只一台变压器的中性点合接地刀闸,来限制接地故障电流。
回复
大同00
2015年11月23日 14:43:57
7楼
保护接地,与PE线联结;保护接零,与N线联结,禁止采用。
回复

相关推荐

APP内打开