缺N线、缺PE线如何解决?
fangwu1974
fangwu1974 Lv.2
2015年11月19日 01:35:33
只看楼主

本帖最后由 fangwu1974 于 2016-1-17 00:41 编辑 供电情况是这样的:10KV 变压器与低压柜在同一室内。变压器N端引出母排,与各低压柜N母排相连。在电容补偿柜内的N母排上用约50mm2 的电缆接至各低压柜PE母排。一:三相电机一般引出三相+PE二:照明及检修用电一般引出三相+N,现场端加漏保。问题:一:这算是TN-C-S还是TN-S?二:想从某电机线末端引出电源,如何得到N线?可否将PE线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?

本帖最后由 fangwu1974 于 2016-1-17 00:41 编辑

供电情况是这样的:10KV 变压器与低压柜在同一室内。变压器N端引出母排,与各低压柜N母排相连。在电容补偿柜内的N母排上用约50mm2 的电缆接至各低压柜PE母排。

一:三相电机一般引出三相+PE
二:照明及检修用电一般引出三相+N,现场端加漏保。

问题:
一:这算是TN-C-S还是TN-S?
二:想从某电机线末端引出电源,如何得到N线?可否将PE线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?
三:照明漏保坏后,可否将N线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?

四:如何理解同一供电系统,不可同时采用保护接地和保护接零。又说同一供电系统,可以引出不同的供电方式(除IT)?


2015/11/20补充:
一:我说的电机线路是电动葫芦的电源,至于为什么要引出N线,是因为增加照明,离此配电箱最近
二:还有一种情况是空压机原为气动卸荷阀控制,后改为压力开关控制,上任师傅为了取得N线,将原PE线在配电房内改接至N排,所以现场没有PE,将空压机外壳接到N上了。
三:至于插座、照明、临时用电都用漏保不用PE,是更安全的考虑还是别的原因,不太明白。

2016/1/17日补充:
一:通过在土木在线的学习,我现在这样认为:我的变配电的出线柜里的N,PE,其实是PEN,PE。
二:对于只有四芯的出线电缆,我可以接A\B\C \PEN
三:在用电端,我可以把PEN重复接地,再分成N和PE
四:如果在用电端,我不把PEN分成N和PE,把工作零线和设备外壳直接接PEN,就是以前的保护接零。
五:新发现的问题:本单位的 PE线,现场的控制箱,在设备端都没有重复接地。





免费打赏
开心老爸
2015年11月20日 09:41:41
12楼
上述方法不可行。
一般来说,单独的变电所是不考虑接地制式问题的。但如果你引出了PE线,在同一场所就应该都引出PE线。
回复
co1439860824382
2015年11月20日 10:28:33
13楼
学习了 都是老师
回复
风平浪静02
2015年11月20日 10:56:28
14楼
fitman 发表于 2015-11-20 09:36 1、一般情况下,变配电房可以看成一个电源点,从一个电源点可同时分出不同的配电系统。楼主的现象是引出了2 …1、电动机回路TN-S系统不在于有没有保护中性线(PEN)。只要有专用的(PE)线就可以了。2、这个(PE)线也是从(PEN)中分离出来的,如果它不用于通过负荷电流就是(PE)。如果又要恢复其载流不平衡负荷电流性质,就可以恢复(PEN)功能。但是,在这个点上又作了重复接地,保证电动机保护接地的效果,增强后续的(PE)功能,应该是没有什么危险的。标准也是要求(PE)不断地重复接地。3、本来就没有(PEN)与(N)之区别,因为开始的接地属性是去不掉的。所以也就不存在把(N)改作(PEN)的问题。4、一台配电变压器(配电室),可以输出除了IT以外的任何系统型式,应该是没有问题的。主要是因为它们随时可以在(PEN)上分离出(PE),只要保持(PE)重复接地。只要我们掌握漏保以后不能重复接地,或者分离(PE)就可以了。但是,如果没有输出(PEN)的TT系统,以后要搞TN系统就不可以了。5、所谓的重复接地,可能产生不经规定路径返回电源的杂散电流。这是现在专家学者惯用的词汇。我们应该尽可能地避免这种情况的产生,但是要绝对避免也是很困难的。
回复
fangwu1974
2015年11月20日 12:54:45
15楼
补充:
2015年11月20日 18:03:14
16楼
这是一个有变配电室的车间吗???!!!

如果是,那为何照明及检修用电不带PE线???!!!

回复
红苹果
2015年11月20日 19:44:14
17楼
问题:
一、严格起来,应该叫TN-C-S系统。
二、没有办法得到N线。因为电机端的PE不能作为PEN使用。
三、最好别这么做。1、N线不允许重复接地。2、再次重复接地相当于PEN多点接地。
四、保护接零这名词好像没有了
回复
坐忘to心斋
2015年11月20日 20:05:02
18楼
这怎么会缺
回复
坐忘to心斋
2015年11月20日 20:05:23
19楼
缺PE线还好办
回复
fangwu1974
2015年11月20日 22:38:32
20楼
本帖最后由 fangwu1974 于 2015-11-20 22:41 编辑 muyuyao 发表于 2015-11-20 18:03 这是一个有变配电室的车间吗???!!!如果是,那为何照明及检修用电不带PE线???!!!这是一个污水厂的配电系统的现实情况。作为维护人员,碰到了问题,特来此学习请教。没有见过设计图纸,所以不知是不是设计就是如此
回复
fangwu1974
2015年11月20日 22:50:30
21楼
fitman 发表于 2015-11-20 09:36 1、一般情况下,变配电房可以看成一个电源点,从一个电源点可同时分出不同的配电系统。楼主的现象是引出了2 …就是因为此照明回路不带PE线,所以考虑能不能将N线在配电房内接在PEN线上,然后在末端再分成N和PE,这样没有PE的照明回路被我改成带PE的啊.只是不太明白在配电房内的PEN到底往哪接,一定得接在N和PE的并联点之前吗?
回复

相关推荐

APP内打开