本帖最后由 fangwu1974 于 2016-1-17 00:41 编辑 供电情况是这样的:10KV 变压器与低压柜在同一室内。变压器N端引出母排,与各低压柜N母排相连。在电容补偿柜内的N母排上用约50mm2 的电缆接至各低压柜PE母排。一:三相电机一般引出三相+PE二:照明及检修用电一般引出三相+N,现场端加漏保。问题:一:这算是TN-C-S还是TN-S?二:想从某电机线末端引出电源,如何得到N线?可否将PE线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?
本帖最后由 fangwu1974 于 2016-1-17 00:41 编辑
供电情况是这样的:10KV 变压器与低压柜在同一室内。变压器N端引出母排,与各低压柜N母排相连。在电容补偿柜内的N母排上用约50mm2 的电缆接至各低压柜PE母排。
一:三相电机一般引出三相+PE
二:照明及检修用电一般引出三相+N,现场端加漏保。
问题:
一:这算是TN-C-S还是TN-S?
二:想从某电机线末端引出电源,如何得到N线?可否将PE线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?
三:照明漏保坏后,可否将N线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?
四:如何理解同一供电系统,不可同时采用保护接地和保护接零。又说同一供电系统,可以引出不同的供电方式(除IT)?
2015/11/20补充:
一:我说的电机线路是电动葫芦的电源,至于为什么要引出N线,是因为增加照明,离此配电箱最近
二:还有一种情况是空压机原为气动卸荷阀控制,后改为压力开关控制,上任师傅为了取得N线,将原PE线在配电房内改接至N排,所以现场没有PE,将空压机外壳接到N上了。
三:至于插座、照明、临时用电都用漏保不用PE,是更安全的考虑还是别的原因,不太明白。
2016/1/17日补充:
一:通过在土木在线的学习,我现在这样认为:我的变配电的出线柜里的N,PE,其实是PEN,PE。
二:对于只有四芯的出线电缆,我可以接A\B\C \PEN
三:在用电端,我可以把PEN重复接地,再分成N和PE
四:如果在用电端,我不把PEN分成N和PE,把工作零线和设备外壳直接接PEN,就是以前的保护接零。
五:新发现的问题:本单位的 PE线,现场的控制箱,在设备端都没有重复接地。
2楼
顶一下,求解答
回复
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2015-11-19 13:33 编辑
一、看配电柜内N排和PE排是不是分开的,如果配电柜内有N排和PE排,则是TN-S系统;
如果配电柜内只有PEN排,出线N与接地PE都接在PEN排上(或出线只有PEN线),则系统是TN-C。
二、普通三相异步电动机的接线盒内没有N线,如果是TN-C系统供电有PEN线时,也不宜从电机接线盒内接N线。电机回路只能让电机开停用电,不能接其他负荷。其他负荷应从配电箱的其他开关下接电源,且要求有对应的短路保护。
三、漏电开关损坏后应立即更换,漏电开关下没有PEN线,更没有PE线!
重复接地是从接地装置引PE线接到电源过来的PE线(或PEN线)上,PE线(或PEN线)从电源过来是不准串接任何开关(熔断器)的!!!
四、TN-S系统中,保护接地是接在PE线上的,不允许把负载的保护线接到N线上!
现在大都采用TN-S系统,就是出现TN-C系统,也在负载侧变成TN-C-S系统了,PE线与N线在负载侧是严格分开的,这样,用电设备的外壳不允许把N线当保护线了!!!
附:末级漏电开关下,因电源过来远(老电缆)没有PE芯线,在漏电动作电流不大,接地电阻足够小的(没有与电源侧接地线连接的)接地PE线,可以作为小容量用电设备的接地保护线。
注意:题中,缺N线如何解决? 唯一答案,从电源连接处找N线!电源连接处没有N线时,不能接单相负荷!!!
没有PE线时,只能按“附:”一项做,有漏电开关,再打接地极!!!
回复
4楼
区管已经讲过话了,大家要认真学习领会,再补充两句,咳咳
一、这要看N线与PE线的分离点在哪里。在电源这一侧,就是TN-S;在用电区域一侧就是TN-C-S。
二、三相三线配电,要获得220V,可采用380/220变压器。在成套生产设备中常常如此,中央空调的制冷机组也是如此。因为,这些设备负荷较大,三相设备为主,省去中性线还是能省些钱。
三、漏报坏了就换新的。不能将就,比出安全事故合算吧。
四、TN-C已经废止,保护接零已经是老黄历了。
回复
5楼
关键看N和PE的分离点在哪里,如果在电源侧,就是TN_S系统,如果在用电区域一侧就是TN_C_S系统,三相三线配电,要获得220伏电压,可用380/220伏变压器,这样可以省去中线,省钱,TN_C已经废止,保护接领已经是老黄历了
回复
6楼
首先楼主所采用的方法完全可行的。
电动机输出本来是一个TN-S系统。(TN)只表示中性线和接地(T)是合在一起的,不管有没有N线输出。这样其实已经没有中性线了,只有保护接地中性线(PEN)。
在后面再分离出专用保护接地线(PE)而且重复接地。这就是TN-C-S系统。哪个系统不是从(PEN)中分离出(PE)的呢?哪个系统不是TN-C-S系统呢?
照明回路也一样,只要不在漏保的(PEN)线后面重复接地,就能够正常运行的。你坏了,不用了,当然没有问题啦。
所谓的保护接零,就是因为(PEN)通过负荷电流 压降大,可能断零而放弃。重复接地对地电位可以得到保障的。
所谓的重复接地容易产生杂散电流。而一些专家,一边强调杂散电流的危害,一边说TN-S 不比TN-C-S安全。同样(PE)不重复接地,也存在安全隐患。
只要理解:(PE)是不能通过负荷电流的,(PEN)中是分离不出(N)的。(PEN)重复接地已经改变了 保护接零。杜绝杂散电流,难。
回复
7楼
"TN-C已经废止"的观点不妥,一般认为不推荐使用而已、
回复
8楼
按照“同一供电系统,可以引出不同的供电方式(除IT)”,把配电房当成一个点的话,送出的N或PE都可以当成PEN ,从而分出PE和N。
如果把配电房理解成TN-S系统,则又行不通。
这种情况,到底如何理解?把N或PE移动到N排与PE排连接点前?可又只有几米距离,却又多出接头,工作量还不小。
回复
9楼
我们搞电的一定要搞清楚N和PE的用途!
N线是给220V负载用电的工作电流回路线,PE是给用电设备(器)漏电时故障电流回路线!必须分开使用!!!
不能以“多出接头,工作量还不小”的借口,贪图方便,违规接线,把N线与PE线搞混!!!
回复
10楼
风平浪静02 发表于 2015-11-19 15:00 首先楼主所采用的方法完全可行的。电动机输出本来是一个TN-S系统。(TN)只表示中性线和接地(T)是合在 …回 iaohuang168:这个低压系统应该是中性点引出套管必须先接地是吧(不是这样系统不在此列)。这样中性线必定和接地是合在一起了,这就是(TN)。这样引出的中性线,一定是保护中性线(PEN)了。这样除非前面接地缺失,是不可能再有中性线(N)了。TN-S 系统只是,保护接地(PE)和(PEN)是分开的。至于有没有引出(PEN)没有关系。而且,(PE)是从(PEN)分离出来的(单独设立不计)。楼主电动机引出的(PE)开始是作为保护用的,就是TN-S系统。后来有希望用这条(PE)作为电流回路导线,这样就又回到(PEN)了。再从这个(PEN)分离出(PE),而且重复接地。应该是可以的。
回复
11楼
1、一般情况下,变配电房可以看成一个电源点,从一个电源点可同时分出不同的配电系统。楼主的现象是引出了2个TN-S系统,虽然电机的配电系统是否合适有待商榷。
2、既然电机系统的第4线已定义为PE线,也实现了PE线的功能,再借用来作N线,这是非常危险的,这使原来整个设计的保护方案发生的了本质的改变,因此不能这样做。
3、照明回路本来就是带PE线的TN-S系统,为何在漏保损坏后把N线改为PEN线,思路完全有问题。
4、当在某个分界点,可以原全把上级系统看成一个电源点时(象变配电房的配电柜处),可以分出不同的系统,但在某些分界点,受上级系统的设计和保护方式限制,我们能否分出不同系统,就要具体的分析。如上级出线开关是带漏保功能的,则下级只能使用TN-S或TT,而不能再用TN-C-S。
回复