只看楼主

本帖最后由 fangwu1974 于 2016-1-17 00:41 编辑 供电情况是这样的:10KV 变压器与低压柜在同一室内。变压器N端引出母排,与各低压柜N母排相连。在电容补偿柜内的N母排上用约50mm2 的电缆接至各低压柜PE母排。一:三相电机一般引出三相+PE二:照明及检修用电一般引出三相+N,现场端加漏保。问题:一:这算是TN-C-S还是TN-S?二:想从某电机线末端引出电源,如何得到N线?可否将PE线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?

本帖最后由 fangwu1974 于 2016-1-17 00:41 编辑

供电情况是这样的:10KV 变压器与低压柜在同一室内。变压器N端引出母排,与各低压柜N母排相连。在电容补偿柜内的N母排上用约50mm2 的电缆接至各低压柜PE母排。

一:三相电机一般引出三相+PE
二:照明及检修用电一般引出三相+N,现场端加漏保。

问题:
一:这算是TN-C-S还是TN-S?
二:想从某电机线末端引出电源,如何得到N线?可否将PE线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?
三:照明漏保坏后,可否将N线当成PEN线重复接地,然后分成N ,PE?

四:如何理解同一供电系统,不可同时采用保护接地和保护接零。又说同一供电系统,可以引出不同的供电方式(除IT)?


2015/11/20补充:
一:我说的电机线路是电动葫芦的电源,至于为什么要引出N线,是因为增加照明,离此配电箱最近
二:还有一种情况是空压机原为气动卸荷阀控制,后改为压力开关控制,上任师傅为了取得N线,将原PE线在配电房内改接至N排,所以现场没有PE,将空压机外壳接到N上了。
三:至于插座、照明、临时用电都用漏保不用PE,是更安全的考虑还是别的原因,不太明白。

2016/1/17日补充:
一:通过在土木在线的学习,我现在这样认为:我的变配电的出线柜里的N,PE,其实是PEN,PE。
二:对于只有四芯的出线电缆,我可以接A\B\C \PEN
三:在用电端,我可以把PEN重复接地,再分成N和PE
四:如果在用电端,我不把PEN分成N和PE,把工作零线和设备外壳直接接PEN,就是以前的保护接零。
五:新发现的问题:本单位的 PE线,现场的控制箱,在设备端都没有重复接地。





免费打赏
jinpcissy
2015年11月20日 22:51:11
22楼
看的我觉得都乱了,规范不是说TN-S系统把N线和PE线分开之后就不能再合并么?如果把电机PE线作为N线,不就是把N和PE又合并了?
回复