11层的住宅不用变压器但28层的住宅要用变压器,这是为什么?建筑用不用变压器是看建筑的用电量多少吗?

11层的住宅不用变压器但28层的住宅要用变压器,这是为什么?建筑用不用变压器是看建筑的用电量多少吗?
免费打赏
电气范
2015年11月17日 15:48:26
2楼
民规JGJ16-2008第3.4.2条:当用电设备总容量在250KW及以上或变压器容量在160KVA及以上时,宜以10(6)KV供电;当用电设备总容量在250KW以下或变压器容量在160kva以下时,可由低压供电。
由此可知,用电量超过250KW宜设置变压器,250kw以下可直接接低压电源回路。
回复
红苹果
2015年11月17日 15:58:00
3楼
楼上注意用电量和安装容量的区别,没仔细想下250KW和160KVA什么区别吗?
地规要比国标严格的多了。。江苏省标设备总容量100KW以下或者50KVA以下可以采用低压供电,负荷密度大的区域最大不超过160KW。
回复
lingxuct
2015年11月17日 16:07:35
4楼
装不装变压器要看电源与负载之间的条件而定,与楼的层高没有直接关系。

偶一幢6层办公楼专为其建造一个变电所,装了一台800的变压器。
原石化分公司10层办公楼且没装变压器,它与其他办公楼合用变电所的二台变压器!