在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
在pkpm出了梁施工图后怎样进行调整呢?现在我只知道得标注不能重叠,有些特殊的小梁得自己算,让钢筋的直径尽量统一,不合平法标注要求的改一下,但是听说某些梁要放大钢筋用量,有些位置要缩小钢筋用量,很困惑,也没找到这方面的资料,求明白人指点一下,或者说说是基于什么理论来进行调整的,不胜感激啊!
2楼
本帖最后由 高处能胜寒 于 2015-11-16 12:43 编辑
一般跨度大于6米,梁底筋放大1.05,
大于8米,或上面有梁上柱的梁,底筋放大到1.1~1.15,
梁面钢筋不要随意加大,一方面顶部钢筋太多不方便施工和砼的振捣,
另一方面,我们人为的都还在进行塑性调幅。
悬挑梁箍筋要全长加密,面筋放大1.2~1.5倍,
边跨框架如果有平面外较长次梁搭接,
无论计算值是否有抗扭钢筋建议加抗扭钢筋(以N打头),
楼梯间两侧的梁(因为要设梯柱)一般全长加密,
其它梁钢筋不能随意放大,顶部钢筋尽量小而细(但不要小于14,因为容易犯强条),便于控制裂缝。
外围有大线条边框梁加抗扭钢筋,
电梯吊钩梁全长加密,有梁上柱的梁全长加密。
回复
3楼
来学习下,可以作为参考。
回复