前提:现在厂里做箱变,设计院上图都是150mm2电缆~想弄明白箱变电缆截面积怎么计算。举个例子说吧:400KVA箱变,10/0.4,阻抗4%~现在一般用50mm2电缆额定电流足够,但是需要根据热稳定来判断截面积,50mm2应该不是最佳方案吧,想就此跟各位高手学习一下。 就电缆选型的疑问,我也看过论坛其他几位同学发的帖子,只是一直找不到自己想知道的那个答案。 正题:根据《工业与民用配电设计手册》第211页,按短路电流校验母线、电缆热稳定,S=(根号Q/C)*1000,热稳定系数C相对来说好确定一些,而Q=I2t,
举个例子说吧:400KVA箱变,10/0.4,阻抗4%~现在一般用50mm2电缆额定电流足够,但是需要根据热稳定来判断截面积,50mm2应该不是最佳方案吧,想就此跟各位高手学习一下。
就电缆选型的疑问,我也看过论坛其他几位同学发的帖子,只是一直找不到自己想知道的那个答案。
正题:根据《工业与民用配电设计手册》第211页,按短路电流校验母线、电缆热稳定,S=(根号Q/C)*1000,热稳定系数C相对来说好确定一些,而Q=I2t, I是三相短路稳态电流的值,有人真正的计算过I么?需要哪些条件?
还有, GB3906[附录D]中公式:S=I/a√(t/△θ)
式中:I--额定短时耐受电流;a—材质系数,铜为13,铝为8.5;t--额定短路持续时间;△θ—温升(K),对于裸导体一般取180K,对于4S持续时间取215K。
这里的额定短时耐受电流I和 三相短路稳态电流I是一样的么?两个标准所用的公式不同,可以相提并论么?
菜鸟入行,问题可能有点较真,希望能细致了解一下,求高手答疑解惑!谢谢各位!