框架结构中位移角1/1200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!
qq_1446958388851
2015年11月15日 10:43:51
只看楼主

最近正在准备考试,遇到了一些关于这方面的问题,真的是很菜,还请大师不要嫌弃, 问题描述:框架结构中位移角1/1200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!


最近正在准备考试,遇到了一些关于这方面的问题,真的是很菜,还请大师不要嫌弃,



问题描述:框架结构中位移角1/1200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!

免费打赏
tmgc3zxh
2015年11月15日 12:06:10
2楼
看情况,可能结构平面尺寸比较大,那就不用减了,说明本来比较刚。
回复
孙中平
2015年11月15日 18:17:42
4楼
200,过度富余,如果减小梁截面,梁就超筋,该如何调整!
回复
o如梦无痕o
2015年11月15日 20:30:11
5楼
有富余 减小截面还超筋 那说明 就不是地震作用控制。可能是裂缝挠度控制梁的截面 和配筋 所以不需要减小截面。
回复
co1447592543619
2015年11月15日 21:04:15
6楼
杩欎釜鍟
回复
dengken205
2015年11月16日 08:04:49
7楼
过度富裕为什么不减柱子?
回复
liuxinchun
2015年11月16日 09:12:22
9楼
根据位移角的定义,当远远低于规范限值时,说明竖向构件抗侧刚度太大,对抗震及其不力,建议调整柱子线刚度比
回复
玩疯了
2015年11月16日 09:19:38
10楼
减下梁截面 只是梁超筋吗?
看一下是什么超 如梦说的是一种可能
我遇到过一种情况 是过道处由于柱距下 吸收地震力过大 梁会剪压比超限
我就把梁高稍降低 梁宽加大 有效果 具体没看到你的图
回复
co1441762605780
2015年11月16日 16:36:23
11楼
新手来看看
回复
徒行者
2015年11月17日 09:33:46
12楼
位移角过小,修改结构刚度,应先从柱刚度修改。
回复
骑木桶的飞人
2015年11月17日 10:27:08
13楼
的确,为什么不去修改柱子的刚度。梁柱刚度相适应协调么。。,。