框架结构位移角偏大
qq_1446958388851
2015年11月15日 10:42:06
只看楼主

我用satwe算了个办公楼(框架结构),结果算出来位移角偏大(底层的最大位移角为1/451),抗震规范规定框架结构的最大位移角不得大于1/550,请问应该做哪些调整?非常感谢

我用satwe算了个办公楼(框架结构),结果算出来位移角偏大(底层的最大位移角为1/451),抗震规范规定框架结构的最大位移角不得大于1/550,请问应该做哪些调整?非常感谢
免费打赏
tmgc3zxh
2015年11月15日 12:07:39
2楼
这个,加高梁截面看看,优先加边上的
回复
wxf20072008
2015年11月17日 11:46:33
3楼
看你是几层的框架,层数多了位移就不好调整
回复
zhcw_050710
2015年11月17日 21:44:09
4楼
找到薄弱那个点,加强
回复
liannan123
2015年11月17日 22:00:07
5楼
梁加加高 柱子加加大
回复
wkzhao
2015年11月18日 09:02:46
7楼
先查清那个节点位移大,加强相应的柱梁。
回复
xuwenbin2012
2015年11月18日 09:13:48
8楼
哪个方向位移不够就加强哪个方向的,尤其是柱子断面,边梁和中间梁之后调整,柱子来的最快,位移提高的提别明显,不妨试一试就知道了,提高柱子混凝土等级也是有用的
回复
hhlcs00011
2015年11月18日 09:59:51
9楼
0版JCCAD学习笔记6个菜单详细步骤(收藏版
回复
笑一刀
2015年11月18日 10:08:57
10楼
找到位移角不够 的地方,针对性的加强
回复
浪漫585
2015年11月18日 10:37:36
11楼
学习了,非常感谢
回复
q450195
2015年11月18日 11:23:21
12楼
加强边跨的梁柱
回复