室内外皆为常高压,是否要合用?
飞鱼
飞鱼 Lv.12
2015年11月12日 11:22:02
只看楼主

一个项目有高位消防水池,可以满足室内外常高压用水要求,现在考虑室内外消防给水管道是合用还是分开?以前做类似项目都是分别设置室内室外两套消防给水管网的,但新规范中6.1.6条规定,高压给水系统时,室外消防给水宜与室内消防给水合用。因此,现在有点犹豫,不知道如何选择,按新规范的意思是宜合用,但条文说明并没有相关说明原因。我考虑一下,合用分用技术上都可行,合用可以少一套管网,节约成本,但室内外都从一套管网上接水,设计流量较大,40+15=55L,起码要用到DN200的环网,分开的话用DN150(室外)加DN100(室内)即可。

一个项目有高位消防水池,可以满足室内外常高压用水要求,现在考虑室内外消防给水管道是合用还是分开?

以前做类似项目都是分别设置室内室外两套消防给水管网的,但新规范中6.1.6条规定,高压给水系统时,室外消防给水宜与室内消防给水合用。

因此,现在有点犹豫,不知道如何选择,按新规范的意思是宜合用,但条文说明并没有相关说明原因。

我考虑一下,合用分用技术上都可行,合用可以少一套管网,节约成本,但室内外都从一套管网上接水,设计流量较大,40+15=55L,起码要用到DN200的环网,分开的话用DN150(室外)加DN100(室内)即可。

从消防安全运行管理等方面来说,这合用分用各有什么优缺点呢?
免费打赏
版专攻
2015年11月12日 11:46:02
2楼
不知道你这个高位水池相对室外地面有多高,合用的话,大于50m室外消火栓据说可以采用减压消火栓,从理论上说,长高压合用问题不会太大,毕竟只要消费水池有水,室内外管网都会有水,不存在泵启动不了的问题。
回复
飞鱼
2015年11月13日 09:26:01
3楼
地块内都是多层建筑,水池地势标高足够,不用消防泵。规范上也说明宜合用,但想具体看一下合用分用有什么优缺点?为何规范规定宜合用,只是出于节约造价的考虑吗?
回复
lichangan1000
2015年11月13日 14:28:57
4楼
室外常高压,一般指多层建筑。这样与室内压力差不多。合用一套泵可以理解。高层建筑一般临时高压制(低压制)。若与市内一个压力消防队员如何操作?这个规范没说,估计是消防局人员的意思。
回复
lichangan1000
2015年11月13日 14:30:59
5楼
规范:室外消火栓宜低压制。当室外高压制时宜与室内合并。
回复
飞鱼
2015年12月08日 16:24:19
6楼
lichangan1000 发表于 2015-11-13 14:30 规范:室外消火栓宜低压制。当室外高压制时宜与室内合并。我也看到这个规定了,只是不知道为什么要合用,只是为了节约管材造价吗?
回复
lichangan1000
2015年12月08日 17:15:15
7楼
少一组泵。泵房面积减少。都是优点。
回复
lichangan1000
2015年12月09日 11:01:49
8楼
相同流量下,一路和两路,肯定一路经济。
两路:土方量肯定是一路两倍。
回复
lichangan1000
2015年12月09日 11:08:23
9楼
补充:两路安装时间距缩短合用一个管沟,不在此列。:lol
回复

相关推荐

APP内打开