屋顶金属栏杆的防雷问题?
du6225949
du6225949 Lv.6
2015年11月11日 16:47:30
只看楼主

碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?

碰到一个项目,屋顶有金属栏杆,查了规范,这个金属栏杆的不满足作为接闪器的要求,那么问题来了,我要如何来保护这个金属栏杆呢,把它跟屋面的避雷带连接就可以了吗?
苯笨
2015年11月11日 17:12:25
2楼
栏杆都不满足要求?烟囱的爬梯都能满足.太......

对,连接就可以了.扁钢或圆钢随着栏杆(底部)走,栏杆两端连扁钢,扁钢两端连避雷带.没毛病.

单连一端或扁钢不随栏杆走,都有毛病.毕竟栏杆不满足避雷带要求,不能做避雷带.
回复
du6225949
2015年11月11日 19:15:09
3楼
苯笨 发表于 2015-11-11 17:12 栏杆都不满足要求?烟囱的爬梯都能满足.太……对,连接就可以了.扁钢或圆钢随着栏杆(底部)走,栏杆两端连 …谢谢了,建筑说屋顶栏杆是用的不锈钢材质,圆钢,不过是空心的,我不知道规范里规定不锈钢圆钢截面大于50mm2是不是指实心截面。如果是实心的,那这个空心不锈钢看来是不满足要求的。
回复
du6225949
2015年11月11日 19:16:25
4楼
苯笨 发表于 2015-11-11 17:12 栏杆都不满足要求?烟囱的爬梯都能满足.太……对,连接就可以了.扁钢或圆钢随着栏杆(底部)走,栏杆两端连 …顺便再帮我解答一下这个问题吧 http://bbs.co188.com/thread-9192658-1-1.html :lol
回复
苯笨
2015年11月11日 20:03:38
5楼
du6225949 发表于 2015-11-11 19:15 谢谢了,建筑说屋顶栏杆是用的不锈钢材质,圆钢,不过是空心的,我不知道规范里规定不锈钢圆钢截面大于50 …钢管壁厚不小于2.5mm即可。
回复
苯笨
2015年11月12日 08:12:23
6楼
本帖最后由 苯笨 于 2015-11-12 12:07 编辑 du6225949 发表于 2015-11-11 19:16 顺便再帮我解答一下这个问题吧 http://bbs.co188.com/thread-9192658-1-1.html没什么解答的,仅仅是个建议.建议改个标题,改为“砖家”请把砖头扔掉,我保证不打你.内容已在那帖子回复了.使用范围不一样.国标是要求最松的.行业标准,地方标准,企业标准都会比国标严格.设计只能按不同标准做.尤其是国外项目.都不容易呀.搞设计的人需要加油.
回复
逸清风
2015年11月12日 08:16:11
7楼
你的栏杆啥规格呀,再另作接闪带有点浪费
回复
ljphb
2015年11月13日 11:08:30
8楼
连接就行了。
回复

相关推荐

APP内打开