各位前辈,小弟有事详询,是关于高层建筑金属栏杆接地事情。 因为阳台金属栏杆较长,接地引上来的圆钢根数是否有规定。听施工方说有条文说超过4m的栏杆 需要2根圆钢引上来。少于4m的则只要一根圆钢引上来。 请问大家工程中是怎么做的?
各位前辈,小弟有事详询,是关于高层建筑金属栏杆接地事情。 因为阳台金属栏杆较长,接地引上来的圆钢根数是否有规定。听施工方说有条文说超过4m的栏杆 需要2根圆钢引上来。少于4m的则只要一根圆钢引上来。 请问大家工程中是怎么做的?
2楼
据我所知,目前的规范中没有这个说法,只要求可靠接地即可,从技术上很难理解超过几米要两根接地的说法,应该只要接地电阻达到要求即可
以上的出处我估计是从桥架需要两端接地处延伸过来的
回复
3楼
恩 谢谢了。应该是一些经验了
回复
4楼
没有听说这个说法,工程中是把栏杆当作避雷网来考虑,然后按照避雷网防雷引下线的标准设引下线。
回复
5楼
引几根圆钢这个很难说清
因为需要计算雷击电流是否能导致圆钢熔断
但是施工方说用2根你就用2根被
反正说明里说一下就行了
就近从结构钢筋里引来就行了
回复
6楼
就我所知,目前规范没有明确说明要用几根圆钢接地,但是要求接地电阻,你可以看看规范上的内容,要是甲方要求和规范上没冲突,那你按甲方的要求但规范的要求必须达到.....
回复
7楼
原帖由
jy13866865852 于 2011-9-5 11:07 发表
就我所知,目前规范没有明确说明要用几根圆钢接地,但是要求接地电阻,你可以看看规范上的内容,要是甲方要求和规范上没冲突,那你按甲方的要求但规范的要求必须达到..... [/quote
英明呀~
回复
8楼
其实我认为应按照女儿墙顶明敷避雷带做法
回复
9楼
回复
10楼
那也没有超过4米就要两根引下线的说法啊。
回复
11楼
这个不是4m的问题,屋顶栏杆作为避雷带的一部分,应有至少2处与避雷带连接,形成避雷网格
回复