这金属栏杆处,怎么做避雷
wunai925921
2014年05月09日 16:10:26
只看楼主

这金属栏杆处,怎么做避雷啊?栏杆之间互相不连接

这金属栏杆处,怎么做避雷啊?栏杆之间互相不连接

超市北1 副本.jpg

超市北1 副本.jpg

免费打赏
qq359879362
2014年05月09日 16:44:19
2楼
不是有栏杆柱么,在里面把栏杆连起来
回复
lingxuct
2014年05月09日 17:34:48
3楼
栏杆是金属的吧,在立柱里做引下线,栏杆与立柱的预埋钢板(内侧)焊引下线,这样不是在外面看不出有防雷接地,实际做得很可靠?美观又实用。
回复
云飘飘
2014年05月10日 06:34:58
4楼
如果栏杆壁厚符合接闪器的要求,可以采用把栏杆之间在柱内互相连接,否则要重新设置避雷带。
回复
岭南雨林
2014年05月10日 11:47:46
5楼
ccc___ 发表于 2014-5-9 17:34 栏杆是金属的吧,在立柱里做引下线,栏杆与立柱的预埋钢板(内侧)焊引下线,这样不是在外面看不出有防雷接 …我觉得这个方案比较合适
回复
文羽
2014年05月13日 09:17:14
6楼
通常都是与柱内做引下线的主筋焊接,栅栏兼做接闪器
回复
wunai925921
2014年05月30日 10:13:36
7楼
ccc___ 发表于 2014-5-9 17:34 栏杆是金属的吧,在立柱里做引下线,栏杆与立柱的预埋钢板(内侧)焊引下线,这样不是在外面看不出有防雷接 …今天我看图集,山东省的L13D10第33页,有接闪带在女儿墙压顶内暗装。接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚靠雷击穿吗?
回复
wunai925921
2014年05月30日 10:15:09
8楼
云飘飘 发表于 2014-5-10 06:34 如果栏杆壁厚符合接闪器的要求,可以采用把栏杆之间在柱内互相连接,否则要重新设置避雷带。今天看图集,山东省的L13D10第33页接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接闪器,如何引雷,把雷引入接地装置,进而引入大地呢女儿墙压顶外面可是有层混凝土啊,结构上说一般是120厚压顶内的接闪器靠雷击穿混凝土吗?
回复
电气交流
2014年05月30日 10:38:08
9楼
wunai925921 发表于 2014-5-30 10:15 今天看图集,山东省的L13D10第33页接闪器可以在女儿墙压顶内暗装,利用压顶内部钢筋做接闪带既然是接 …对于暗敷,以前的规范有说明,就是允许击碎混领土的话,是没有问题的。现在的规范,貌似没有说混领土的厚度了,就是说只要允许破坏混领土和放水,而且不伤害到人,是可以的。
回复
逸清风
2014年05月30日 10:59:48
10楼
这咋保证混凝土被击碎又绝对伤不到人呢?
回复
电气交流
2014年05月30日 11:46:39
11楼
weishenghuo 发表于 2014-5-30 10:59 这咋保证混凝土被击碎又绝对伤不到人呢?估计只能最小限度的保证,规范的意思:只有巡视人员在危险区域内巡视;也可以做到一定的措施,比如说把建筑物四周围起来,围三五米,这样即使有被击碎的混领土,也最小限度的砸到人。至于钢管的厚度的要求:包括材料,直径和厚度,我没有找到规范的条文。直径好像有,对于直径,土建的图集一般是很大的,基本都是60的直径。厚度好像是3.5左右,我看到的图集。
回复

相关推荐

APP内打开