昨晚家中(三区1号楼)配电箱总闸(剩余电流保护器)突然跳闸,合闸合不上,把所有分支线路断开再合总开关,还是合不上。我看邻居家有电,我坐电梯下楼去物业问了下,物业说三区2号楼的电梯停电了,有个人被关到电梯里了,已经找人去送电了,停电时间和我家跳闸时间差不多。虽然我不明白跟我家跳闸有啥关系,但因为时间的巧合,我还是准备回家合闸,结果我回到家就合上闸了。 以前有过一次回到家发现家里跳闸的经历。物业说电梯和住户是同一条线路,没有分开。但我没想明白为啥我家的开关会跳闸?我能想到的就是某处有故障导致我家和隔壁楼电梯跳闸,但是我家外面有故障点,为什么能影响到我家?PE线也不过剩余电流保护啊?

房子是我租的,类似毛坯房。请大家说说可能导致此状况的原因。
免费打赏
qq_1447119045987
2015年11月17日 09:28:13
33楼

很好的资料,支持一下
回复
qq_1447119045987
2015年11月17日 09:59:28
34楼
很好的资料,支持一下
回复
百家争鸣
2015年11月17日 10:56:59
35楼
1,RCD坏了,或者偏小。
2,线路存在漏电,案例只是巧合。
3,至于上面所说的地电位抬升,光有电位没有电流的情况下,RCD依然不会动作的。
若因为地电位抬升导致RCD动作,那么必然有N线对地短路。
Uf取50V,RCD动作电流取100mA。大概Ra为500欧。而正常使用中,N线上电压基本不高,流过Ra(500欧)的电流未达到RCD的动作值,故正常使用中,RCD不动作。
结论就是N线存在对地短路。