关于柱子配筋的计算结果分析的疑惑
yidiandiandongde
2015年11月05日 15:41:30
来自于PKPM
只看楼主

新人对satwe计算结果的疑惑,地上八层的住宅,pkpm计算出来所以柱子的箍筋都是下面图片中所示,请问该如何配箍筋?有详细思路为佳?请大神释惑

新人对satwe计算结果的疑惑,地上八层的住宅,pkpm计算出来所以柱子的箍筋都是下面图片中所示,请问该如何配箍筋?有详细思路为佳?请大神释惑

QQ截图20121105153853.png

免费打赏
yidiandiandongde
2015年11月05日 15:42:21
2楼
下面是G1.0-0.0,看不清楚不好意思
回复
yidiandiandongde
2015年11月05日 15:43:22
3楼
有人吗,求教
回复
yidiandiandongde
2015年11月05日 15:45:26
4楼
在线等,希望知道的老师教一下
回复
结构生活
2015年11月05日 17:13:55
5楼
建模的时候箍筋的间距输的多少啊
回复
yidiandiandongde
2015年11月06日 08:46:46
8楼
qiangxq2 发表于 2015-11-6 08:09 建模的时候箍筋的间距输的多少啊是按100输入的
回复
东晓
2015年11月06日 09:39:44
9楼
加密区和非加密区箍筋面积。加密区100平方毫米,非加密区0平方毫米表示按构造配置。
回复
fllzsjb
2015年11月07日 14:12:52
10楼
建议多看看satwe说明书,上面已经讲的很详细了,在说明书的基础上再满足规范对柱子构造的要求就行,比如箍筋间距、直径、肢距,体积配箍率及纵向钢筋配筋率等要求