那位大下可以帮忙看一下这个变压器为什么会烧
zhj201112
zhj201112 Lv.7
2015年11月04日 16:23:41
只看楼主

本帖最后由 zhj201112 于 2015-11-5 17:18 编辑 据用户描述,早上停了一次电,然后再来电的时候也不知道有没有来电。用户自己有发电机,一停电就用发电机。所以来没来电就不知道。直到下午5点才通知我们到现场。到现场就发现高压负荷开关的A相熔芯已熔断,打开箱门看了一下变压器没有问题(没有再往里面看),都是好的。换上熔芯 后再送电;A、C相熔芯全熔断,负 荷开关合不上。这时再看到变压器就成了图片上的样子了。为什么变压器会烧成这样?是质量问题还是线路问题?还是什么原因呀?低压出线总断路器是带欠压功能的,不会带载合闸。

本帖最后由 zhj201112 于 2015-11-5 17:18 编辑

据用户描述,早上停了一次电,然后再来电的时候也不知道有没有来电。DSC01777.JPG DSC01774.JPG DSC01775.JPG DSC01776.JPG

DSC01777.JPG


DSC01774.JPG


DSC01775.JPG


DSC01776.JPG

co1428980573363
2015年11月04日 17:29:10
2楼
变压器的低压出线总断路器是带欠压功能的,无电压的时候,断路器已经跳闸了,因此不会带载合闸。因为熔芯已熔断,导致高压负荷开关也合不上
回复
guoqun888
2015年11月07日 21:49:19
3楼
线圈匝间短路呢?