有两负载,假设1号是28KW,2号是30KW,线电压380V;其中1号取自L1,L2; 2号取自L1,L3;现在选择母排,选择多大合适?怎么算出的电流?是按L1为基准,即28/.38*1.732+30/.38*1.732??
有两负载,假设1号是28KW,2号是30KW,线电压380V;
其中1号取自L1,L2; 2号取自L1,L3;
现在选择母排,选择多大合适?
怎么算出的电流?
是按L1为基准,即28/.38*1.732+30/.38*1.732??
2楼
写错了,应该是28/.38*1.732/2+30/.38*1.732/2
??
回复
3楼
Pd=1.73*30+1.27*28
I=Pd/1.73/0.38
回复
4楼
你的是单相负载,不用乘1.732,直接用功率除以电压求出电流,即: I = P / U。
由于L1是共用,电流是两者的总和,母排电流应以L1为基准选择。
回复
5楼
是相间负荷
回复
6楼
知道每一栋楼的电缆大小,如何计算小区的总电缆大小
回复
7楼
公式怎么计算
回复
8楼
相间负荷也是单相负载,不考虑功率因数问题,仍是 I = P/U。
只有三相负荷才需要乘以1.732(根号3)。
回复
9楼
我觉得楼主是对的
我想应该不是简单的单相叠加吧
因为1#取自1,2相,2#取自1,3相。
算起来已经用到了三相;
而且因为存在相角关系,
所以叠加时,不能简单相加。
回复
10楼
呵呵,怎么没人来谈谈自己的看法。
到底怎么样才算更准确点
回复
11楼
这是相间负荷算法
回复