剪力墙只当荷载输入的问题
我不是神经病
2015年11月04日 15:42:32
只看楼主

曾工您好,有一个问题向您请教一下:一个小的医院,五层,由于医院有放射室,要求放射室周围用剪力墙围起来,围起来的面积都有一半了,但除了第一层以外,其余层是没有剪力墙的,这么个房子到底按什么结构来计算好?个人偏向于当成框架结构,把剪力墙当成荷载输到梁上,不过被否决了;可是当成框架剪力墙结构是没办法符合抗规剪力墙布置要求的。那么如果可以当成纯框架结构是否还要一些措施呢?这属于天然残疾建筑么?

曾工您好,有一个问题向您请教一下:一个小的医院,五层,由于医院有放射室,要求放射室周围用剪力墙围起来,围起来的面积都有一半了,但除了第一层以外,其余层是没有剪力墙的,这么个房子到底按什么结构来计算好?个人偏向于当成框架结构,把剪力墙当成荷载输到梁上,不过被否决了;可是当成框架剪力墙结构是没办法符合抗规剪力墙布置要求的。那么如果可以当成纯框架结构是否还要一些措施呢?这属于天然残疾建筑么?
免费打赏
曾晓峰
2015年11月09日 10:54:45
2楼
抗框架设计存在一问题,即所有的钢筑混凝土墙必须后浇,【且】要梁柱脱开连接,本来一般工程是可以的,但放射室,怎么解决墙与梁柱脱开连接后的缝问题?否则只能将墙建入模型中。
至于是否符合抗规剪力墙布置要求,这个不必担心。因你是本可采用更柔的结构(框架)而采用了更高要求更刚性的结构(框剪),又如一个6度区,10框剪住宅结构,电梯间形成核心筒,我们应用筒体结构去要求它吗?
回复
曾晓峰
2015年11月09日 10:55:08
3楼
欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】
回复
bobo19831111
2015年11月09日 12:01:17
4楼
学习一下,学习,xuexil
回复
tmzx945hzq
2015年11月09日 12:27:42
5楼
学习一下,这种情况是不是还是要按框剪来设计
回复
野狼酋长
2015年11月09日 14:53:43
6楼
我个人觉得没必要做成剪力墙吧?如果有特殊要求的话,你可以在要加的地方采用特殊处理
回复
我不是神经病
2015年11月11日 10:03:37
7楼
曾晓峰 发表于 2015-11-9 10:55 欢迎关注【每日一论设计中常见问题】的改版【每日——问与答】豁然开朗!谢谢曾工!
回复
曾晓峰
2015年11月11日 10:16:08
8楼
我不是神经病 发表于 2015-11-11 10:03 豁然开朗!谢谢曾工!非常感谢你的参与
回复
江爱贞
2015年11月12日 15:04:38
9楼
很好的资料
回复
blessing
2015年11月12日 17:16:31
10楼
可以做成大梁的形式吧。不过话说回来,如果结构不对称,模型分析会有各种问题吧
回复
我不是神经病
2015年11月13日 16:33:38
11楼
blessing 发表于 2015-11-12 17:16 可以做成大梁的形式吧。不过话说回来,如果结构不对称,模型分析会有各种问题吧肯定的!所以才说天然残疾啊!剪力墙一放进去后参数各种不过尤其是一二层,最后只能作假 改参数。呵呵!