【每日一题】(2015.11.4)35kV避雷器设置问题
ac—米兰
ac—米兰 Lv.18
2015年11月04日 11:47:33
只看楼主
1.jpg

2.jpg

3.jpg



3.jpg


1.jpg


2.jpg

免费打赏
天下唯吾曹孟德
2015年11月04日 12:40:31
2楼
这个答案有些不是很认同,我认为B才对,在靠近变压器侧应当设置避雷器。
回复
天下唯吾曹孟德
2015年11月04日 12:43:35
3楼
本帖最后由 天下唯吾曹孟德 于 2015-11-4 12:44 编辑

220-35.png
A6.png
国网典型.png
上面是湖北国网的一个PPT,最后1个是国网典型模块!!"(220kV)110kV 变电站典型设计实施方案编制和推广应用手册“,这都是有加的。
避雷器除了感应雷击电压外,还可以限制操作过电压,我公司的图上也有加,就不截图了



回复
苯笨
2015年11月04日 13:11:31
4楼
GB50064-2014群主有空会安排讲解.
支持.一定要提前通知我.
我先预约,占个位置.
谢谢.
回复
romank0107
2015年11月04日 18:40:43
5楼
本帖最后由 十字供配电专业 于 2015-11-4 18:47 编辑 天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-4 12:43 上面是湖北国网的一个PPT,最后1个是国网典型模块!!"(220kV)110kV 变电站典型设计实施方案编制和推 …电气距离超过允许距离的话就要选B,在主变附近增设保护主变的MOA。请理解规范中相关规定。
回复
romank0107
2015年11月04日 18:41:04
6楼
苯笨 发表于 2015-11-4 13:11 GB50064-2014群主有空会安排讲解.支持.一定要提前通知我.我先预约,占个位置.你加群了吗?:)
回复
天下唯吾曹孟德
2015年11月04日 20:05:15
7楼
十字供配电专业 发表于 2015-11-4 18:40 电气距离超过允许距离的话就要选B,在主变附近增设保护主变的MOA。请理解规范中相关规定。嗯,你表没列出,没看到
回复
romank0107
2015年11月04日 20:27:01
8楼
天下唯吾曹孟德 发表于 2015-11-4 20:05 嗯,你表没列出,没看到就是想考察大家自行查表。多交流:handshake
回复
leafmelly
2015年11月05日 15:02:37
9楼
对进线按2回算有异意,同塔双回应该是分别接入两段母线的,每段母线都接有不同塔的4回进线,应该按4回算。