电梯井道顶部预埋吊钩
zm1505515
zm1505515 Lv.9
2015年11月04日 08:48:43
来自于建筑施工
只看楼主

对于有电梯机房的电梯井道顶部是否需要预埋吊钩?

对于有电梯机房的电梯井道顶部是否需要预埋吊钩?
zm1505515
2015年11月04日 16:02:04
14楼
kongtao19851129 发表于 2015-11-4 15:45 吊钩是安装电梯时使用的,预留洞是穿钢丝绳的哦 就是吊钩只预埋在机房层顶板上是吧,不在电梯井道顶板预埋是吧?
回复
天籁村
2015年11月04日 18:46:55
15楼
先看电梯是否有机房,一般是在机房顶预埋维修吊钩,在机房底板预留洞口。这个应该让电梯厂家提前把深化设计做出来,如图:
回复
甲方施工员
2015年11月05日 09:27:55
18楼
zm1505515 发表于 2015-11-4 11:35 那机房顶板也得预埋吊钩是吧恩 在梁里预埋 去看看图纸
回复
wangjiyiok
2015年11月05日 14:04:36
19楼
zm1505515 发表于 2015-11-4 14:54 井道顶板不需要是吧?就机房顶板需要??井道顶板不需要,机房要吊钩是因为要拉运机房里面的提升设备,井道顶板要吊钩没意义的。
回复
设计小兵
2015年11月05日 14:35:55
20楼
一般电梯机房屋面板需预埋吊钩,用于电梯设备维修。一般结施图上有表示,如无,可叫设计院补充
回复
大虾大虾
2015年11月05日 15:29:47
21楼

谢谢楼主分享
回复
tsrcwzyl
2015年11月05日 15:41:55
22楼
肯定需要,具体位置要参照电梯图纸
回复
sun450002
2015年11月05日 16:50:03
23楼
井道顶不需要预埋件、需要预留孔洞,机房屋顶需要在梁上预埋吊钩承受电梯荷载
回复
kongtao19851129
2015年11月06日 09:34:12
25楼
zm1505515 发表于 2015-11-4 16:02 哦 就是吊钩只预埋在机房层顶板上是吧,不在电梯井道顶板预埋是吧?机房层顶板
回复
木荣古儿
2015年11月06日 15:14:34
26楼

http://bbs.co188.com/wenda/question36 本期问答专场,欢迎提问